作者: azlt    时间: 2014-3-7 15:52     标题: 设备误转化一例

如图,上排两套灯是天棚灯,下排两套灯是吸顶灯带电池
其中下排灯具是两个图块(设计院原图就是如此)
转化设置:天棚灯系统设为【普通】,吸顶灯带电池设为【消防】
首先转化吸顶灯带电池,全部正确转化
然后转化天棚灯,天棚灯转化正常,但是吸顶灯带电池的一部分被重复转化(为便于比较将下排左侧重复转化的灯具删除)


图片附件: 右下角灯具重复转化.png (2014-3-7 15:52, 3.07 KB) / 该附件被下载次数 1758
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=78647&k=c51d4aaec599a86caa3d34bb33288468&t=1742062066


作者: 鲁班技术026    时间: 2014-3-7 16:01     标题: 回复 1# azlt 的帖子

楼主你好,这个主要是图例都是一模一样的,可以先转化好一种,然后删掉CAD地图之后,再来转化另外一个
作者: azlt    时间: 2014-3-7 16:13

引用:
原帖由 鲁班技术026 于 2014-3-7 16:01 发表
楼主你好,这个主要是图例都是一模一样的,可以先转化好一种,然后删掉CAD地图之后,再来转化另外一个
谢谢指导
我这里是一栋几十层的高层公共建筑,并已经分层,按照你提供的解决方案,每层都有几十套分散在各处,026可以试一下

给出这个例子,是希望优化完善转化逻辑,避免出现如此误转化,从源头上解决问题

已经转化过的图形(设备)不应该再次转化吧
作者: 鲁班技术026    时间: 2014-3-7 16:23     标题: 回复 3# azlt 的帖子

楼主你好,目前的话也只能用这样的变通方法来进行操作,这个建议我们进行记录的,并提交上去,请期待后续版本的优化和增加功能。
作者: azlt    时间: 2014-3-7 16:43

引用:
原帖由 鲁班技术026 于 2014-3-7 16:23 发表
楼主你好,目前的话也只能用这样的变通方法来进行操作,这个建议我们进行记录的,并提交上去,请期待后续版本的优化和增加功能。
针对此例,直接删除多转化的设备即可,并不用删除CAD图(特别不建议删除CAD原图)
作者: QBING    时间: 2014-3-10 15:29

已经转化过的图形(设备)不应该再次转化吧----毕竟相同的图例是少数,如果要达到已经转化过的图形不再次转化,从程序设计判断来说,一种是以已转化图形(指鲁班程序生成的图形)就不再次转化,那么关掉了该系统(名称)显示或插入点不是完全一样,也可能再次转化,如果是以CAD转化图形,删除CAD原图或锁定CAD原图,那么如果转换有错误或其他误删除了已转化成的鲁班构件,就无发继续转化,也就是说“一次性”的转化是对修改和编辑的限制。
作者: azlt    时间: 2014-3-10 16:10

引用:
原帖由 QBING 于 2014-3-10 15:29 发表
已经转化过的图形(设备)不应该再次转化吧----毕竟相同的图例是少数,如果要达到已经转化过的图形不再次转化,从程序设计判断来说,一种是以已转化图形(指鲁班程序生成的图形)就不再次转化,那么关掉了该系统(名 ...
不是很明白楼主的意思

但从识图上来说,已经转化过的图形(设备)不应该再次转化

从鲁班识别来说,提取的图形包含图形和插入点,
同一种设备分两次提取,图形是完全一样的,但插入点两次选取的可能不是同一点会被当做不同的设备来识别
其实插入点不应被当做设备的识别条件,最多只是设备的附属信息
作者: Cynthia    时间: 2014-3-12 10:09

楼主可以一次性同时转化两种构件,就不会出现这种情况了
作者: azlt    时间: 2014-3-12 14:18

引用:
原帖由 Cynthia 于 2014-3-12 10:09 发表
楼主可以一次性同时转化两种构件,就不会出现这种情况了
经过验证,此法可行

之前碰到过类似情况:
单联、双联、三联开关图形中的一、二、三短横不是一个图块,一起识别时,把三联开关转化成单联开关了
所以现在我都是单独识别复杂图形,在识别简单图形




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0