标题:
柱的纵筋长度不等于层高,导致计算错误,这是怎么回事?
[打印本页]
作者:
Acroyahsi
时间:
2014-3-7 17:51
标题:
柱的纵筋长度不等于层高,导致计算错误,这是怎么回事?
我先布的一层、二层柱,上面标准层3-10柱与二层一样,我就楼层复制上去,结果和人对账时柱子钢筋量过大,打开柱子统计发现标准层里的柱纵筋长度大于楼层高度(2层的主筋长度则和楼层高度一样)。不知是何原因,请高手解答。。。
[
本帖最后由 Acroyahsi 于 2014-3-7 21:20 编辑
]
图片附件: [标准层主筋长度是这样]
标准层.jpg
(2014-3-7 21:20, 42.46 KB) / 该附件被下载次数 663
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=78656&k=a8e6660d6e0b4f749894e37579fe0253&t=1732840658
图片附件: [2层的主筋和层高2.9m一致]
2层.jpg
(2014-3-7 21:20, 49.73 KB) / 该附件被下载次数 671
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=78657&k=4b5e855254d7bead14b47622b6825b78&t=1732840658
作者:
Acroyahsi
时间:
2014-3-7 17:52
我截了图,请问怎么上传附件?
作者:
鲁班技术026
时间:
2014-3-7 18:07
标题:
回复 2# Acroyahsi 的帖子
楼主你好,不好意思,今天没有钢筋的工程师值班,可以拨打400-920-3000来进行咨询
上传附件的话直接点击回复帖子界面中的浏览,然后进行上传就可以了
作者:
xiaodao520
时间:
2014-3-7 21:52
引用:
原帖由
Acroyahsi
于 2014-3-7 17:52 发表
我截了图,请问怎么上传附件?
钢筋直径一个是12,一个是14,,12的按默认计算是绑扎,长度当然不能等于与2层相同啦...................
作者:
鲁班技术039
时间:
2014-3-8 09:10
标题:
回复 4# xiaodao520 的帖子
楼主您好,柱子纵筋计算不是按照楼层统计的,是按照搭接来统计,意思是从一层的中间到上一层的中间,其中搭接长度也算到这里面的。
作者:
Acroyahsi
时间:
2014-3-8 19:39
标题:
回复 4# xiaodao520 的帖子
谢谢楼上两位的指导,我是钢筋菜鸟,刚开始做。对方对账的是个老师傅,他没有设置标准层,3到10层他每层都单独设层,最后的结果却是纵筋都等于层高,我每层都比他多一吨多。导致结果不相符,不知道是谁的准确?我把他的数据上传上来您帮我看看。谢谢!
[
本帖最后由 Acroyahsi 于 2014-3-8 19:41 编辑
]
图片附件: [对方第五层(标准层)主筋计算式]
胡玉斌.png
(2014-3-8 19:41, 8.88 KB) / 该附件被下载次数 647
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=78672&k=8215f62415560a41b7889d235e2e16e0&t=1732840658
作者:
鲁班技术039
时间:
2014-3-10 10:30
标题:
回复 6# Acroyahsi 的帖子
您好,您3-10层是标准层,但是因为2层和3层的地方有变筋,所以建议3层单独布置,然后把4,10层设成标准层,这样结果就准确了
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0