标题:
YYZ3
[打印本页]
作者:
bylinzixuan
时间:
2014-3-8 16:13
标题:
YYZ3
300里面的拉筋是按C8@100布置么 还是按剪力墙里的拉筋布置
图片附件:
E819EGWC0R~I9`N@NYRM]65.jpg
(2014-3-8 16:13, 94.82 KB) / 该附件被下载次数 4557
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=78668&k=d408d89271902c723c0ce315c88be907&t=1732844057
作者:
鲁班技术039
时间:
2014-3-8 16:24
标题:
回复 1# bylinzixuan 的帖子
楼主您好,那里的拉筋是附加的箍筋,是单独加进去的,在其他配筋里面添加最准确了
作者:
bylinzixuan
时间:
2014-3-8 16:30
标题:
回复 2# 鲁班技术039 的帖子
是这个里面的拉筋是c8@100 吗?
图片附件:
5()UYUSZ6E6NW]SU8UZHPPY.jpg
(2014-3-8 16:31, 12.26 KB) / 该附件被下载次数 4479
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=78669&k=49f090d0253bbd8a070667626580a0c2&t=1732844057
作者:
鲁班技术039
时间:
2014-3-8 17:10
标题:
回复 3# bylinzixuan 的帖子
是的,就是指那里
作者:
jelly0961205
时间:
2014-3-8 23:16
标题:
回复 4# 鲁班技术039 的帖子
300mm为墙段?而8@100为其他配筋中添加,这样是否会与墙体本身拉结筋重复?
作者:
鲁班技术093
时间:
2014-3-10 10:39
标题:
回复 5# jelly0961205 的帖子
楼主你好,附加拉筋本来就是在剪力墙那段再加下这些拉筋。
作者:
wgm870200708
时间:
2014-3-10 17:56
同一名称的柱在不同位置,不是都有该加强区,则其他配筋添加就不适合了。
作者:
杨传彬2011
时间:
2014-3-10 20:28
引用:
原帖由
wgm870200708
于 2014-3-10 17:56 发表
同一名称的柱在不同位置,不是都有该加强区,则其他配筋添加就不适合了。
是不是这样的
图片附件:
QQ图片20140310200557.jpg
(2014-3-10 20:28, 197.2 KB) / 该附件被下载次数 4499
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=78697&k=23a525e956743c3157f1cd070875b5b6&t=1732844057
图片附件:
QQ图片20140310200557.jpg
(2014-3-10 20:28, 197.2 KB) / 该附件被下载次数 4412
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=78698&k=14ce84b5436211a9cd8b8ff928ac7744&t=1732844057
作者:
张林杰
时间:
2014-3-11 09:10
这样做倒是不错,只是里面的箍筋尺寸精准度达到要求,操作起来非常麻烦,鲁班应该在约束边缘构件扩展区这块,更理性、简单、方便化才好!
[
本帖最后由 张林杰 于 2014-3-11 09:14 编辑
]
作者:
闽南核算部
时间:
2014-3-11 09:56
鲁班应该在约束边缘构件扩展区这块(阴影区),更理性、简单、方便化才好!
作者:
鲁班技术093
时间:
2014-3-11 10:03
标题:
回复 9# 张林杰 的帖子
你好,对于约束边缘构件的建议已经记录。
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0