砖墙及门窗在软件中转化非常方便,但美中不足是:应在砖墙计算设置中增加墙长超过5米设GZ,墙高超过4米设圈梁等设置。门窗也可以把图纸设计说明中的过梁表加入设置中让用户自行选择。这个应该可以开发吧?
作者:
鲁班技术093
时间:
2014-3-10 10:06
标题:
回复 1# wgm870200708 的帖子
楼主你好,构造柱、圈梁和过梁在软件中都可以使用智能布置进行设置后布置。
作者:
wgm870200708
时间:
2014-3-10 10:48
墙高大于或等于4米布置圈梁,应怎样设置才能智能布置?
作者:
鲁班技术093
时间:
2014-3-10 11:16
标题:
回复 3# wgm870200708 的帖子
你好,这个还不行。你点智能部圈梁上面不是有按构件和轴网嘛,框一下很方便的。
作者:
wgm870200708
时间:
2014-3-10 12:01
我需要的是软件能自动判断砖墙墙高,然后智能设置。
作者:
鲁班技术016
时间:
2014-3-10 13:04
标题:
回复 4# 鲁班技术093 的帖子
您好,这个软件暂时还不支持自动判断的。
作者:
胡萝卜精
时间:
2014-6-5 10:16
过梁长度为洞口宽度加480,在哪儿设置,我布出来的过梁都跟窗子一样长,超出的部分怎么设置呢
作者:
鲁班技术088
时间:
2014-6-5 10:25
标题:
回复 7# 胡萝卜精 的帖子
您好,在过梁计算设置第3条进行设置。
作者:
胡萝卜精
时间:
2014-6-5 10:27
砌体加强筋在墙的属性里面设置么,还有就是柱子的加密去和非加密区应该怎么设置
[
本帖最后由 胡萝卜精 于 2014-6-5 10:28 编辑
]
作者:
鲁班技术088
时间:
2014-6-5 10:29
标题:
回复 9# 胡萝卜精 的帖子
您好,在砖墙参数栏内定义。
作者:
胡萝卜精
时间:
2014-6-5 10:40
柱子的加密区和非加密区应该怎么设置,我查看单个构件,发现没有分加密和飞加密,直接用的加密来算的箍筋根数
[
本帖最后由 胡萝卜精 于 2014-6-5 10:43 编辑
]
作者:
鲁班技术088
时间:
2014-6-5 10:51
标题:
回复 11# 胡萝卜精 的帖子
您好,列如,柱子箍筋输入A8@100/200表示加密区间距100,非加密区间距200
作者:
胡萝卜精
时间:
2014-6-5 10:56
输入是正确的!是不是要改计算规则?
作者:
鲁班技术088
时间:
2014-6-5 10:58
标题:
回复 13# 胡萝卜精 的帖子
您好,软件的计算结果内只显示箍筋总根数,不会区别加密有几个,非加密有几根。
作者:
胡萝卜精
时间:
2014-6-5 11:04
可是我手算的跟软件计算的差的有点多,软件的要多,3米高的柱子箍筋31根,如果算上下各500长的加密区,中间200的非加密,箍筋应该没有那么多,是不是要改下我的计算设置
图片附件:
828CFMF%T8BMP06CZ1JDGDO.jpg
(2014-6-5 11:04, 413.58 KB) / 该附件被下载次数 1814
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=80493&k=3baaf937347accae849049dddc9c30e0&t=1732797546
作者:
鲁班技术088
时间:
2014-6-5 11:09
标题:
回复 15# 胡萝卜精 的帖子
您好,你的纵筋是不是绑扎搭接的。软件在纵筋采用绑扎搭接时,搭接范围内加密,你把第39条规则改成不加密,再重新计算看看。
[
本帖最后由 鲁班技术088 于 2014-6-5 11:14 编辑
]
作者:
胡萝卜精
时间:
2014-6-5 11:12
3m高的柱子,A8@100/200,加密区长度为500,上下就有两个加密区,箍筋根数应该是500/100+1=6,6*2=12,非加密区就是(3000-500*2)/200-1=9,总箍筋根数就是9+12=21 软件计算为31,多的有点多
作者:
胡萝卜精
时间:
2014-6-5 11:13
谢谢了,我试试!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!