标题:
这样的梁支座筋怎么布置
[打印本页]
作者:
cptqz84
时间:
2014-3-9 15:47
标题:
这样的梁支座筋怎么布置
常碰到这种问题,就是没法布置,集中标注为2C16,第一跨右支座为2C16,第二跨左支座为5C16 3/2,软件中无法按此要求输入,无论输哪一个支座的钢筋,另一边自动默认是输入的钢筋?怎么解决
[
本帖最后由 cptqz84 于 2014-3-9 15:50 编辑
]
图片附件:
QQ图片20140309152246.jpg
(2014-3-9 15:47, 40.06 KB) / 该附件被下载次数 1742
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=78679&k=8a2a9d65760bb30aa0e599d62a14878a&t=1732841026
作者:
杨传彬2011
时间:
2014-3-9 16:20
你要重新做一个不同的然后再进行平法标注
图片附件:
QQ图片20140309155920.jpg
(2014-3-9 16:20, 19.08 KB) / 该附件被下载次数 1391
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=78680&k=c0a7f9ac1b61f6753622cea7903657a1&t=1732841026
作者:
鲁班技术040
时间:
2014-3-9 16:21
您好,不好意思今天没有钢筋工程师值班,您的问题明天上午8点30给予回复。
如果您着急,也可以拨打4009203000转3进行咨询。
作者:
鲁班技术093
时间:
2014-3-10 09:13
楼主你好,你在第一跨右上部筋输入0,第二跨左上部筋输入5c16 3/2。这样的话,右上部筋为0,软件就读取集中标注的上部筋了。
图片附件:
1.png
(2014-3-10 09:13, 4.54 KB) / 该附件被下载次数 1632
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=78683&k=1fc9d70c918b6e0ca1b6d0fe76223c7c&t=1732841026