标题:
柱节点箍筋问题
[打印本页]
作者:
183rousong
时间:
2014-3-12 09:09
标题:
柱节点箍筋问题
柱箍筋是[email=A8@100]A8@100[/email],节点内是[email=A10@100]A10@100[/email],在柱属性里怎么表示
作者:
鲁班技术039
时间:
2014-3-12 09:21
楼主您好,节点内箍筋在计算设置内可以实现的,您查看下柱子的计算设置,“柱梁板核心区”箍筋设置里可以设置的
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)