Board logo

标题: 如何解决错层问题? [打印本页]

作者: haibiankanri    时间: 2014-3-13 16:39     标题: 如何解决错层问题?

有的建筑物有不同标高的楼层,请问这个怎么在楼层设置中解决?
作者: 鲁班技术026    时间: 2014-3-13 16:43     标题: 回复 1# haibiankanri 的帖子

楼主你好,你的意思是一个楼层里面有不同的建筑的标高是吗?这个的话直接依据最高的标高来进行定义就可以了
作者: azlt    时间: 2014-3-14 10:33

引用:
原帖由 鲁班技术026 于 2014-3-13 16:43 发表
楼主你好,你的意思是一个楼层里面有不同的建筑的标高是吗?这个的话直接依据最高的标高来进行定义就可以了
关于错层的问题,楼主提供的解决办法可行,但非常麻烦:
       因为错层处的标高与本层设定的楼层标高是不同的(相差H米),则该区域的设备安装标高都会有H米的偏差。配管FC、CC、WC等的实际标高与本层的设定标高也会偏差H米,手动调整工作量非常大

根本解决办法本人以为:
      指定错层区域,绘制任意封闭的作为错层区域,指定错层高度H,则该区域内的任何设备及管线的标高,与本层标准标高自动偏移H米,同时穿越本层与错层分界线时,自动添加竖向连接线路

对于夹层也可以采用类似思路解决:
      绘制任意封闭的夹层区域,指定夹层与本层对齐点,夹层底标高,夹层顶标高(如一层内只有一个夹层,可以默认),在指定夹层区域和对齐点后,夹层下部的顶标高自动调整为之前设定的夹层底标高,
      通过这样设定,本层以及本层的夹层可以在一个绘图界面内实现转化、布置
作者: 13996389617    时间: 2014-3-14 11:40     标题: 回复 3# azlt 的帖子

请问怎么操作
作者: libin5650    时间: 2014-3-14 18:01

这个鲁班得重新写过程序啰。
作者: azlt    时间: 2014-3-14 21:35

引用:
原帖由 13996389617 于 2014-3-14 11:40 发表
请问怎么操作
五楼说的对,需要鲁班开发相应的程序才能实现

不过你也可以来完善操作流程,怎么简化就怎么建议

哪怕鲁班一时还达不到设想的要求,也能开阔一下编程的思路

编程他们是高手,算量各位都是行家

群策群力啦




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0