标题: 电气同一回路桥架不同位置多个引出点如何操作 [打印本页]

作者: 13996389617    时间: 2014-3-14 11:46     标题: 电气同一回路桥架不同位置多个引出点如何操作

同一回路从桥架一端引入,在桥架多处引出怎么操作,我使用“配线引线”设置后,有几个引出点,就有几个引入点,这样的话线就重复很多了,请教下这个应该怎么操作
作者: 何以笙箫默    时间: 2014-3-14 11:50     标题: 回复 1# 13996389617 的帖子

你的意思是中间就一根线,然后这根线分别出去链接设置,这样的话就不是用配线引线来做了,要用任意布管线来做,不过一般都是有几个引出点,就有几个引入点的
作者: Cynthia    时间: 2014-3-14 15:32

一根线还能分叉么
作者: 何以笙箫默    时间: 2014-3-14 15:34     标题: 回复 3# Cynthia 的帖子

我估计楼主应该就是这个意思
作者: libin5650    时间: 2014-3-14 18:02

出桥架的用布管线命令。
作者: azlt    时间: 2014-3-14 21:42

引用:
原帖由 Cynthia 于 2014-3-14 15:32 发表
一根线还能分叉么
工程中:
预分支电缆的支电缆、通过穿刺线夹引出分支电缆,T接箱引出出分支电缆等,都是一跟线分叉了
作者: Cynthia    时间: 2014-3-17 09:21

引用:
原帖由 azlt 于 2014-3-14 21:42 发表

工程中:
预分支电缆的支电缆、通过穿刺线夹引出分支电缆,T接箱引出出分支电缆等,都是一跟线分叉了
受教了!