(1) 框支梁 问题 。 选择屋框梁后 在计算设置里面除了修改上部筋的锚固 箍筋的加密区间外还需要修改什么?
(2) 屋顶板筋问题 图纸上负筋在阳角处是连通的 但是鲁班上面都是断开的 这样是否会到时有些负筋本来超过八米 由于断开以后 就没有八米了 这样就少了搭接的量了!
(3) 撑脚名称应该如何正确定义 在鲁班云检查中提示板筋与配筋不符 还有 2010定额中规定 上部结构撑脚一平方三个 那在区间那边该改成多少的加密区间
暂时到这边后续有发现新的问题在补上 望各位大神帮忙解答!! 万分感谢 !
作者:
鲁班技术093
时间:
2014-3-14 15:53
标题:
回复 1# 封小苗 的帖子
楼主你好,1、框支梁的设置你可以参考
http://book.lubanu.com/index.php?doc-view-8296
2、因为软件中是用两块板绘制的所以断开的。这个影不影响搭接取决于你旁边两块斜板的长度。