Board logo

标题: 梁转化:截面、配筋前后尺寸不样 [打印本页]

作者: 流云-仁杰    时间: 2014-3-15 22:03     标题: 梁转化:截面、配筋前后尺寸不样

梁设计截面标注200*500,提取为250*500,且配筋也不一样,不知何因?

图片附件: 梁截面.png (2014-3-15 22:03, 45.56 KB) / 该附件被下载次数 1646
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=78817&k=72fba7873943819d744c5fef622939a5&t=1732841420


作者: 流云-仁杰    时间: 2014-3-15 22:13

请大家帮忙看一下,何因

图片附件: 梁.png (2014-3-15 22:13, 45.76 KB) / 该附件被下载次数 1661
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=78818&k=1ddaf0a04d07951e22cfee87f80e4c49&t=1732841420


作者: 李松林    时间: 2014-3-15 23:03

应该是你那CAD图纸标错了吧   你测量一下
作者: 鲁班技术019    时间: 2014-3-16 09:08     标题: 回复 1# 流云-仁杰 的帖子

楼主你好,
不好意思,今天没有钢筋的同事值班,请您拨打400电话进行咨询:
400-920-3000转3
您的问题将于明天早上上班后做出回复
作者: 流云-仁杰    时间: 2014-3-16 21:05

图纸已发到技术部邮箱
作者: 鲁班技术093    时间: 2014-3-17 09:52     标题: 回复 5# 流云-仁杰 的帖子

你好,你转化这张图纸前,先清除提取和识别后的CAD图层,然后再转化这张图纸看看。
作者: 沉叶寒潭    时间: 2014-3-17 11:20     标题: 回复 1# 流云-仁杰 的帖子

你这张CAD图纸的另外一个地方,也有一根同名称的梁
且两根同名称的梁,标注不一样。所以软件的提取的时候,读取了另一根梁的信息。




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0