标题: 求助:关于鲁班钢筋的搭接设置问题 [打印本页]

作者: 薪火传承    时间: 2014-3-20 08:56     标题: 求助:关于鲁班钢筋的搭接设置问题

我想请教一下,在图纸描述中有这样一句话 “本工程当纵向受力钢筋的直径d大于等于20,钢筋的连接宜优先采用焊接或机械连接(d为钢筋的公称直径)” 这个在鲁班钢筋的“工程设置“的”搭接设置“中应该怎么设置啊?
作者: 鲁班技术093    时间: 2014-3-20 09:05     标题: 回复 1# 薪火传承 的帖子

楼主你好,你在搭接设置中修改墙、柱竖向筋的数值范围。
作者: 薪火传承    时间: 2014-3-20 09:18     标题: 回复 2# 鲁班技术093 的帖子

是不是分成1.5~12,14~20,22~50,在22~50这一栏设置成“电渣压力焊”或者“平螺纹连接”?
作者: 鲁班技术093    时间: 2014-3-20 09:20     标题: 回复 3# 薪火传承 的帖子

你好,你图纸上是直径d大于等于20,你改成20~50.
作者: 薪火传承    时间: 2014-3-20 09:22     标题: 回复 4# 鲁班技术093 的帖子

好的,谢谢啊,那电渣压力焊或者平螺纹连接这个无所谓,设置成哪个都可以吗?
作者: 鲁班技术093    时间: 2014-3-20 09:28     标题: 回复 5# 薪火传承 的帖子

你好,这两个都属于机械连接,都可以。
作者: 薪火传承    时间: 2014-3-20 09:32     标题: 回复 6# 鲁班技术093 的帖子

好的,非常感谢