标题:
立管干管弯头问题
[打印本页]
作者:
lmfwade
时间:
2014-3-21 11:52
标题:
立管干管弯头问题
请问下这种情况可以布置弯头吗
图片附件:
QQ图片20140321113211.jpg
(2014-3-21 11:52, 18.23 KB) / 该附件被下载次数 2594
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=78933&k=0669c067a4b9045265c047632f4a5940&t=1742075190
作者:
鲁班技术040
时间:
2014-3-21 11:58
你好,系统编号,中心点,标高是否一致,如果不满足是不会生成弯头的。
作者:
lmfwade
时间:
2014-3-21 12:12
立管工程标高-1600,干管楼层相对标高-1600.(一层)
作者:
鲁班技术040
时间:
2014-3-21 12:17
没有生成弯头的水平管和竖向管系统编号不一样吧?两根管的颜色都不一样,你检查下系统编号和中心标高
作者:
lmfwade
时间:
2014-3-21 12:44
中心标高在哪里查看呢,跨层立管用工程标高就是红色的吧
作者:
lmfwade
时间:
2014-3-21 12:44
标题:
回复 4# 鲁班技术040 的帖子
中心标高在哪里查看呢,跨层立管用工程标高就是红色的吧
作者:
鲁班技术040
时间:
2014-3-21 12:51
立管和水平管是两个颜色,这说明系统编号不一致。
作者:
lmfwade
时间:
2014-3-21 13:16
系统编号是一样的
图片附件:
QQ图片20140321125615.jpg
(2014-3-21 13:16, 50.72 KB) / 该附件被下载次数 2600
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=78934&k=06a77e25bc18545029fd2ee7486881e3&t=1742075190
图片附件:
QQ图片20140321125611.jpg
(2014-3-21 13:16, 52 KB) / 该附件被下载次数 2618
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=78935&k=1eb7af0faa9f1308c12487cda22df3fb&t=1742075190
作者:
lmfwade
时间:
2014-3-21 13:21
标题:
回复 7# 鲁班技术040 的帖子
系统编号是一样的
作者:
鲁班技术026
时间:
2014-3-21 13:26
标题:
回复 9# lmfwade 的帖子
你好,你把这根跨层立管重新布置看一下,布置的时候扑捉一下中心点,然后再三维看一下
作者:
lmfwade
时间:
2014-3-21 13:31
标题:
回复 10# 鲁班技术026 的帖子
还是没有弯头,用楼层标高的立管和用楼层标高的干管连接就有弯头
作者:
鲁班技术026
时间:
2014-3-21 13:37
你联系一下QQ11142965265,把这个工程发过来这边看一下,加的时候备注一下论坛
作者:
lmfwade
时间:
2014-3-21 13:40
标题:
回复 12# 鲁班技术026 的帖子
QQ号不对,找不到
作者:
鲁班技术040
时间:
2014-3-21 13:42
QQ是1114296526,工程发到这个邮箱,备注下论坛问题。
作者:
lmfwade
时间:
2014-3-21 13:50
标题:
回复 14# 鲁班技术040 的帖子
非常感谢!
作者:
yinjialong
时间:
2014-3-21 22:34
引用:
原帖由
鲁班技术040
于 2014-3-21 12:51 发表
立管和水平管是两个颜色,这说明系统编号不一致。
跨层立管本来就是红色的,系统编号就算一致也不一定是同一颜色,除非水平管也是红色,你这种说法有问题。
作者:
liyinjun
时间:
2014-3-22 18:11
你的问题是在一层布置了负标高的水平管,虽然整体三维看起来是连在一起的,多少软件不会生成弯头,你添加个-1层,把那根水平管做成正标高,你的标高是-1600 你可以设置一个1600的-1层,在-1层布置标高0的水平管就能自动生成弯头了
作者:
lmfwade
时间:
2014-3-24 09:35
标题:
回复 17# liyinjun 的帖子
谢谢帮助,但是还是不行,一样的没连起。和在1层设置-1600是一样的,你的可以吗
作者:
鲁班技术026
时间:
2014-3-24 09:38
标题:
回复 18# lmfwade 的帖子
你的这根管道在一层布置的是负值的,那么你在地下室布置的时候肯定是正值的,这样才能连接
作者:
lmfwade
时间:
2014-3-24 09:42
标题:
回复 19# 鲁班技术026 的帖子
我在地下室干管的标高是0,层高1600
作者:
鲁班技术026
时间:
2014-3-24 09:47
标题:
回复 20# lmfwade 的帖子
是水平管的标高必须是是要正值的,楼主你可以新建一个工程在地下室布置一根正值的标高,然后再布置垂直立管链接上去
作者:
lmfwade
时间:
2014-3-24 09:56
标题:
回复 21# 鲁班技术026 的帖子
谢谢解决了
作者:
lmfwade
时间:
2014-3-24 09:56
标题:
回复 17# liyinjun 的帖子
谢谢解决了
作者:
lmfwade
时间:
2014-3-24 10:08
标题:
回复 21# 鲁班技术026 的帖子
那只要是1层负标高的水平管都要在地下室导入一张1层的图来布置了?
作者:
鲁班技术026
时间:
2014-3-24 10:14
标题:
回复 24# lmfwade 的帖子
在本层里面布置,用整体三维来看的是连接在一起的,但是是不会生成配件的,若是要生成配件就需要本层内的负值水平管子在地下室
作者:
lmfwade
时间:
2014-3-24 10:40
标题:
回复 25# 鲁班技术026 的帖子
谢谢。。。。。
作者:
libin5650
时间:
2014-3-24 20:57
这本身就是鲁班的一上BUG,在没有地下室的楼层中,一层的主管一般都是埋地敷设的,如果要把一层的图纸放到-1层,这样在做立管时定位很麻烦,而且图纸都是在一张上面,进水的主管肯定在一层上设负标高更方便,希望鲁班能改进。