标题:
两方对账,同样位置,同样标注的梁出的量不同,为什么?
[打印本页]
作者:
Acroyahsi
时间:
2014-3-21 16:22
标题:
两方对账,同样位置,同样标注的梁出的量不同,为什么?
同样的位置,同样的集中标注和原位标注,同样的工程设置,在整张图里有这一个区域里梁的结果却不同,而大部分其他梁出的结果又差不多,请问是什么问题?请高手解答?
图片附件: [对方的梁结果]
胡.jpg
(2014-3-21 16:22, 83.75 KB) / 该附件被下载次数 1104
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=78939&k=d0f811825f77bb0ca269862072e66a5f&t=1732844226
图片附件: [我这个位置的量的结果]
我.jpg
(2014-3-21 16:22, 95.6 KB) / 该附件被下载次数 1136
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=78940&k=b6c5945ba1c175d15dc158cb58fd0ac0&t=1732844226
作者:
鲁班技术093
时间:
2014-3-21 16:47
标题:
回复 1# Acroyahsi 的帖子
楼主你好,对方是用框架梁绘制的的。你用次梁绘制的,次梁不能以次梁为支座。你这根次梁的支座有问题。
作者:
Acroyahsi
时间:
2014-3-21 17:02
标题:
回复 2# 鲁班技术093 的帖子
我也改成框架梁,结果反而比他那个更小了。头疼~~
作者:
鲁班技术093
时间:
2014-3-21 17:08
标题:
回复 3# Acroyahsi 的帖子
你好,你刷新支座宽度,然后重新支座识别一下。
作者:
Acroyahsi
时间:
2014-3-21 17:28
标题:
回复 4# 鲁班技术093 的帖子
果然可以了,谢谢。请教下“刷新支座宽度”的目的是什么?为什么这样刷新后就取得正确值了。
再次谢谢
作者:
鲁班技术093
时间:
2014-3-21 17:33
标题:
回复 5# Acroyahsi 的帖子
你好,因为你前面梁支座的读取有误,刷新之后会重新读取支座宽度。
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0