Board logo

标题: 板筋计算错误 [打印本页]

作者: zyhal    时间: 2014-3-23 21:38     标题: 板筋计算错误

负筋计算结果中咋有的有搭接  而有的超长无搭接头呢????????

图片附件: QQ图片20140323211312.jpg (2014-3-23 21:38, 136.13 KB) / 该附件被下载次数 952
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=78987&k=8f73ce6e39ff6d393bbc5a5f7a526f8e&t=1749753373


作者: 939297308    时间: 2014-3-23 23:28

鲁班计算板,太死板,多板底筋不能合并,同类型同尺寸板不能合并;单板成两个文件夹,不实用,备注仅有间距xy方向无注明;排列图用真彩色打印时修改麻烦;图层名称列出分开的少;排列图输出选项无记忆功能;计算负筋仅支持一种定尺长度(除修改名称外),6米多跨按1/3计算跨跨有接头,不支持回算;关键是排列图不支持编辑与联动(可能是dwf图),导出cad修改有什么用?
还有:建模界面“绘制布筋区域”的钢筋线太细,支座负筋布置线xy向颜色一样......,还有......
作者: 鲁班技术093    时间: 2014-3-24 10:26     标题: 回复 1# zyhal 的帖子

楼主你好,你重新计算下,没有搭接可能是因为拆分失败导致的。
作者: 安徽铁工    时间: 2014-3-25 15:06

引用:
原帖由 鲁班技术093 于 2014-3-24 10:26 发表
楼主你好,你重新计算下,没有搭接可能是因为拆分失败导致的。
为什么要重新计算?难道每次计算的结果会不一样吗?
作者: 鲁班技术093    时间: 2014-3-25 15:21     标题: 回复 4# 安徽铁工 的帖子

你好,计算结果是一样的。
作者: zyhal    时间: 2014-3-25 23:47

计算了N次还是这个结果!  鲁班的技术人员就不能说出为什么吗
作者: LB522476    时间: 2014-3-25 23:52     标题: 板的计算

鲁班对于板的计算目前还没很好的拆分办法,对分布筋的计算更是一塔湖途,如果拆分不行你可以改一下钢筋的定尺长度试一下,这是我个人的处理方法,仅供参考?我是过路的。
作者: 鲁班技术093    时间: 2014-3-26 09:03     标题: 回复 6# zyhal 的帖子

你好,如果拆分不了,只能用单根法手动拆分。
作者: 鲁班下料用户    时间: 2014-3-27 09:31

鲁班做板筋,如果加大定尺长度(我用100米),全部改为手工拆分搭接,你会发现,鲁班做板筋很好.
作者: zyhal    时间: 2014-3-27 17:17

鲁班定尺好象只有50米
作者: 鲁班下料用户    时间: 2014-3-27 21:42     标题: 回复 10# zyhal 的帖子

见图......

图片附件: 搜狗截图20140327211515.png (2014-3-27 21:42, 71.5 KB) / 该附件被下载次数 733
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79134&k=239db8b922fbe2fe6074a1b1939e80e8&t=1749753373






欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0