作者: QBING    时间: 2014-3-26 11:02     标题: 电气桥架配线引线出现的问题

一:布置水平桥架10米,引出线长度0.5米。线选BV-10,配管信息中选取管为PC25,计算结果为PC25为10.5,计算结果是桥架里面不需要配管部分配了管。
二;计算结果中,BV-10(桥价内)10米,BV-10为10.5。该结果容易产生歧意,应在把(桥架内)改成(其中:桥架内)

[ 本帖最后由 QBING 于 2014-3-26 12:19 编辑 ]
作者: QBING    时间: 2014-3-26 11:11

一:画一桥架,水平长度10米,标高选5.8米和0.8米,生成斜桥架,引出线长0.56米,线选BV-10斜桥架长11.18米。
计算后,结果为BV-10(桥价内)11.18米,BV-10为10.56。也就是说,线的总长是按水平计算的,未按斜长计算。
作者: 鲁班技术026    时间: 2014-3-26 11:12     标题: 回复 1# QBING 的帖子

楼主你好,关于第二点我们这边会记录一下;第一点“计算结果是桥架里面不需要配管部分配了管”,这个是不会的,请把这个工程发到邮箱:1114296526@qq.com 我们这边来进行看一下
作者: QBING    时间: 2014-3-26 11:14

采用程序为2014V15;希望有心人用斜桥架 模拟一下;该图是我按10米水平长,分别按水平桥架和斜桥架,线从桥架起端引入,末端引出的模拟图:

[ 本帖最后由 QBING 于 2014-3-26 11:20 编辑 ]

图片附件: lb.png (2014-3-26 11:16, 1.55 KB) / 该附件被下载次数 672
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79084&k=96a0120b100b5cf255d1bbf30116ac78&t=1742080380


作者: QBING    时间: 2014-3-26 11:25     标题: 回复 3# 鲁班技术026 的帖子

请你最好模拟一下!如果不是这样,我就认为是我机器问题,我就从装系统,其实模拟最多五分钟,就画10米桥价,直接选BV线一根就行了,用最简单的假设!
作者: QBING    时间: 2014-3-26 11:40

好了,我重新布置一个,已发到你指定的邮箱,如果没有我说的问题,一定请你告诉我一下,我好马上从新装系统,如果有问题,也请告诉一下,我好修正一下计算结果,因为我们在投一个标,斜桥架比较多,谢谢!

[ 本帖最后由 QBING 于 2014-3-26 11:52 编辑 ]
作者: 鲁班技术026    时间: 2014-3-26 13:48

楼主你好,你的工程这边还没有收到,刚刚测试了一下,桥架里面布置电线是根据桥架长度来进行统计的,管子也是只有出桥架的那段距离才有配管的量

图片附件: 桥架.png (2014-3-26 13:48, 12.9 KB) / 该附件被下载次数 3299
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79090&k=9fbb819201b35c5742aff349836fe180&t=1742080380



图片附件: 计算报表.png (2014-3-26 13:48, 53.31 KB) / 该附件被下载次数 3371
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79091&k=4da3d5bba1338844336344dca098a3a6&t=1742080380


作者: QBING    时间: 2014-3-26 14:59

也许是我机器问题,但结果的确如此,我再发文件给你们!

图片附件: lb1.png (2014-3-26 14:59, 21.02 KB) / 该附件被下载次数 3229
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79093&k=04d56ea1911055ecdbf30a7720ae64fa&t=1742080380



图片附件: lb2.png (2014-3-26 14:59, 30.17 KB) / 该附件被下载次数 3279
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79094&k=112ae07cf8f50b81034764e623e1c62f&t=1742080380



图片附件: lb3.png (2014-3-26 14:59, 11.79 KB) / 该附件被下载次数 3199
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79095&k=4bcf5e5782dc5ba75b1567c219f8f413&t=1742080380



图片附件: lb4.png (2014-3-26 14:59, 11.67 KB) / 该附件被下载次数 3220
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79096&k=ba83dc19ecfc2ada62dfaab2943f69ae&t=1742080380


作者: QBING    时间: 2014-3-26 15:03

以上结果是按水平桥架100*100长10米,引出线1米,线为BV-1.5 穿PC-20;斜桥架200*100长10米(水平布置长度,但标高按5.8和0.8选取后斜长为11.18)线为BV-2.5 穿PC-25;

[ 本帖最后由 QBING 于 2014-3-26 15:25 编辑 ]
作者: QBING    时间: 2014-3-26 15:05

程序版本号:

图片附件: lb5.png (2014-3-26 15:05, 8.36 KB) / 该附件被下载次数 3222
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79097&k=c9c96f27a93674eec38b05c988cba49c&t=1742080380


作者: 鲁班技术026    时间: 2014-3-26 15:11

版本号都是一样的,可以新建一个工程直接布置倾斜桥架来进行测试一下,这边测试出来的桥架内的管线就是根据桥架的长度来的
作者: 鲁班技术026    时间: 2014-3-26 15:16

你刚刚的截图也说明了桥架内所配的导线就是桥架本身的长度,200*100=桥架内的导线=11.8,出桥架的导线=配管的量=11
作者: QBING    时间: 2014-3-26 15:35

200*100桥价长度是11.18米出线只有一米,而套管长是11米导线总长也是11米,只有桥架内的导线=11.18米,也就是说套管长和总导线是按水平量计算的,并没有按斜长计算,所以总量就比桥架内的还少了!线的总长度应该是11.18+1=12.18,管的长度应该是1米才对!

[ 本帖最后由 QBING 于 2014-3-26 15:40 编辑 ]
作者: azlt    时间: 2014-3-29 21:34

引用:
原帖由 QBING 于 2014-3-26 15:35 发表
200*100桥价长度是11.18米出线只有一米,而套管长是11米导线总长也是11米,只有桥架内的导线=11.18米,也就是说套管长和总导线是按水平量计算的,并没有按斜长计算,所以总量就比桥架内的还少了!线的总长度应该是11 ...
用图说话:斜向桥架是直角三角形的斜边(5米),高3米,水平长4米,在底部接2米长水平桥架,桥架引出管长1米

图片附件: 斜向桥架配线截图.png (2014-3-29 21:34, 15.11 KB) / 该附件被下载次数 1190
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79164&k=08c4f7df78797f699e34f6da2b6e08d9&t=1742080380



图片附件: 计算报表截图.png (2014-3-29 21:34, 27.56 KB) / 该附件被下载次数 1167
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79165&k=86df6955ffdb11b251adecc5a5450d4a&t=1742080380


作者: QBING    时间: 2014-3-31 16:59     标题: 回复 14# azlt 的帖子

请问,我发的文件你们收到没有,我用两台机器测出来,都有问题,现在用几个方式,发现总长会出现问题,桥架内的没有问题!您能把你QQ给我,我把文件传给你,你直接计算后,看一下,当然谁有兴趣的朋友也可以找我要,我想我空了会到重庆鲁班用他们的机器计算,求证。

[ 本帖最后由 QBING 于 2014-3-31 17:18 编辑 ]
作者: 鲁班技术026    时间: 2014-3-31 17:16     标题: 回复 15# QBING 的帖子

你好,你加一下QQ1114296526,然后把你测试过的几个工程全部发过来;然后我们根据你的工程来进行测试一下
作者: azlt    时间: 2014-4-1 16:34     标题: 回复 15# QBING 的帖子

你好,我不是客服没收到你的工程文件
看不到你具体配线引线的操作步骤,无法复现

我布置了一台起点配电箱,配电箱与桥架端点重合,再利用配线引线命令,从配电箱到灯具,整个管、线、桥架等工程量计算结果与手算相吻合


请客服及时通报测试结果,并说明
是用户操作的问题,还是软件BUG

[ 本帖最后由 azlt 于 2014-4-1 16:36 编辑 ]
作者: 鲁班技术026    时间: 2014-4-1 16:42     标题: 回复 17# azlt 的帖子

这个是操作问题,并不是软件bug,软件是直接根据平面上的数据来进行统计计算的
作者: azlt    时间: 2014-4-3 22:51

引用:
原帖由 鲁班技术026 于 2014-4-1 16:42 发表
这个是操作问题,并不是软件bug,软件是直接根据平面上的数据来进行统计计算的
太惜墨如金了
既然是操作问题,给讲解一下
针对性的说说,是错在什么地方,也能给其它用户一个提醒啊