作者: gdw546    时间: 2014-3-30 11:24     标题: 基梁

基础主梁JZL1(800*1200)端部以基础主梁JZL2(800*1200)为支座,按11G101-3第31页(左边第9行)说明,基础主梁JZL1伸入JZL2的部分不需设置箍筋,但在查看单个构件(JZL1)时箍筋是通常设置的,怎么解决?
作者: 鲁班技术040    时间: 2014-3-30 11:29

您好,不好意思今天没有钢筋工程师值班,您的问题明天上午8点30给予回复。
如果您着急,也可以拨打4009203000转3进行咨询。
作者: 鲁班技术039    时间: 2014-3-31 09:48     标题: 回复 1# gdw546 的帖子

楼主您好,这个可以在计算设置里实现,软件默认的是从您的支座位置起配距离50的距离开始配筋的,也就是里中心线50的地方开始起配的,您可以修改下箍筋的起配距离改成基梁宽度的一半加50就相当于梁内不要箍筋了