标题:
2个跨层桥架不在立面同一的位置的配线
[打印本页]
作者:
553277801
时间:
2014-3-30 17:15
标题:
2个跨层桥架不在立面同一的位置的配线
1层1AL箱经过跨层桥架1(1-3层)到3层,再经过3层的水平桥架与跨层桥架2(3-5层)及5层水平桥架最后到5层5AL箱,请问1AL与5AL之间的电缆怎么布置。2个跨层桥架不在立面同一的位置。请老师解答时要详细点。
作者:
鲁班技术040
时间:
2014-3-30 17:19
楼主你好,先布置1到3层,然后布置3到5层,跨层使用跨配引线命令。
作者:
agesgirl
时间:
2014-4-4 15:35
学习了
:) :) :) :)
作者:
553277801
时间:
2014-4-9 10:12
标题:
回复 1# 553277801 的帖子
分两次配引线呀?第一次配到3层的什么位置呀?
作者:
何以笙箫默
时间:
2014-4-9 10:16
就配到你3层与竖向桥架连接的水平桥架上面
作者:
huang511526472
时间:
2014-4-9 17:02
为什么不能够直接连续布置呢?
作者:
鲁班技术026
时间:
2014-4-9 17:12
因为这种情况垂直桥架是断开的,并不连续,所以需要分段来进行操作
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)