Board logo

标题: 梁翻边的钢筋配置问题 [打印本页]

作者: 茹宇    时间: 2014-3-31 16:02     标题: 梁翻边的钢筋配置问题

梁的中部有界面变化,高出150的地方有2根A10钢筋   
1、建模怎么建,如何表示这个截面的高度变化
2、如何给这个配筋,要详细一点,最好把配筋截图给发一下

[ 本帖最后由 茹宇 于 2014-3-31 16:03 编辑 ]

图片附件: QQ图片20140331153911.jpg (2014-3-31 16:03, 24.78 KB) / 该附件被下载次数 841
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79209&k=f3a69df1663a9f213bd33cfb0b405368&t=1732826963



图片附件: QQ图片20140331153919.jpg (2014-3-31 16:03, 27.26 KB) / 该附件被下载次数 832
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79210&k=ea2d064767fe73ece168e11857a89def&t=1732826963


作者: 鲁班技术039    时间: 2014-3-31 16:14     标题: 回复 1# 茹宇 的帖子

楼主您好,您这个只是梁的翻边,用自定义构件做,不要用梁去做
作者: 茹宇    时间: 2014-3-31 16:16

能具体点么  新手           可是不用梁去做    翻边的箍筋和梁的箍筋不是一起的么    只能说翻边处箍筋要高一点  不对么
作者: 鲁班技术039    时间: 2014-3-31 16:19     标题: 回复 3# 茹宇 的帖子

您图纸上的这个钢筋不是梁的钢筋,是这个翻边多出来的,您自定义构件定义下这个截面然后沿着梁画就可以了
作者: 茹宇    时间: 2014-3-31 16:23

我明白你的意思  2A10  可能不是梁的钢筋,但是你看刨面图那里,箍筋已经深入楼板顶面以下,箍筋肯定是梁的箍筋吧
作者: 鲁班技术039    时间: 2014-3-31 16:28     标题: 回复 5# 茹宇 的帖子

那个也不是梁箍筋,就是翻边附加的钢筋