Board logo

标题: 主次梁附加箍筋事宜 [打印本页]

作者: hly95900    时间: 2014-4-2 16:55     标题: 主次梁附加箍筋事宜

主次梁附加箍筋(无吊筋),主次梁均设每边3根 同梁直径 附加筋在计算设置里设置次梁每边3根   结果计算里是否包含

附加箍筋是否要另用吊筋绘制(吊筋设置为0) 否则量没有计入
作者: MEDily    时间: 2014-4-2 17:02

楼主看下这个截图。吊筋设为0 就可以的

图片附件: QQ截图20140402163711.png (2014-4-2 17:02, 50.31 KB) / 该附件被下载次数 607
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79278&k=6f70cf5ab42cbf6f5a1eb4cbf1233c80&t=1732827159


作者: 鲁班技术039    时间: 2014-4-2 17:06     标题: 回复 1# hly95900 的帖子

楼主您好,您在吊筋那里设置为0,附加箍筋为3就是只有附加箍筋了
作者: hly95900    时间: 2014-4-2 17:13     标题: 暗柱那为何也提示要附加箍筋的 是否设置应该

暗柱那为何也提示要附加箍筋的  是否设置应该

图片附件: 截图1396428558.jpg (2014-4-2 17:13, 23.9 KB) / 该附件被下载次数 2128
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79279&k=ed92d7dc7de2aac5311eace1ee0a2f02&t=1732827159


作者: 鲁班技术039    时间: 2014-4-2 17:28     标题: 回复 4# hly95900 的帖子

您好,梁交点下面有柱子的地方不需要布置附加箍筋和吊筋的




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0