标题:
主次梁附加箍筋事宜
[打印本页]
作者:
hly95900
时间:
2014-4-2 16:55
标题:
主次梁附加箍筋事宜
主次梁附加箍筋(无吊筋),主次梁均设每边3根 同梁直径 附加筋在计算设置里设置次梁每边3根 结果计算里是否包含
附加箍筋是否要另用吊筋绘制(吊筋设置为0) 否则量没有计入
作者:
MEDily
时间:
2014-4-2 17:02
楼主看下这个截图。吊筋设为0 就可以的
QQ截图20140402163711.png
(50.31 KB)
2014-4-2 17:02
图片附件:
QQ截图20140402163711.png
(2014-4-2 17:02, 50.31 KB) / 该附件被下载次数 607
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79278&k=6f70cf5ab42cbf6f5a1eb4cbf1233c80&t=1732827159
作者:
鲁班技术039
时间:
2014-4-2 17:06
标题:
回复 1# hly95900 的帖子
楼主您好,您在吊筋那里设置为0,附加箍筋为3就是只有附加箍筋了
作者:
hly95900
时间:
2014-4-2 17:13
标题:
暗柱那为何也提示要附加箍筋的 是否设置应该
暗柱那为何也提示要附加箍筋的 是否设置应该
图片附件:
截图1396428558.jpg
(2014-4-2 17:13, 23.9 KB) / 该附件被下载次数 2128
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79279&k=ed92d7dc7de2aac5311eace1ee0a2f02&t=1732827159
作者:
鲁班技术039
时间:
2014-4-2 17:28
标题:
回复 4# hly95900 的帖子
您好,梁交点下面有柱子的地方不需要布置附加箍筋和吊筋的