Board logo

标题: 锚固值设置问题 [打印本页]

作者: LB080887    时间: 2014-4-4 09:01     标题: 锚固值设置问题

请问这些锚固值Lae软件是怎么来的,基本锚固值我没动,C40,三级抗震,Lae应该要乘以1.05吧,这个都需要手动改吗?还有构件中的锚固值自动查表是查的哪里的表,和这个表又对不上啊

图片附件: 1.jpg (2014-4-4 09:01, 285.84 KB) / 该附件被下载次数 1496
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79308&k=ce8aa24e26b0fe0ded6193a1c6671401&t=1732826366



图片附件: 2.jpg (2014-4-4 09:01, 239.54 KB) / 该附件被下载次数 1502
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79309&k=6a0cc70146066243327b5240020bcf0d&t=1732826366


作者: 鲁班技术039    时间: 2014-4-4 09:07     标题: 回复 1# LB080887 的帖子

楼主您好,这个表格是根据图集上的标高来的, 您下面圈的那个地方,要把自动查表的勾去掉才有效的
作者: LB080887    时间: 2014-4-4 09:20     标题: 回复 2# 鲁班技术039 的帖子

你好,这个表里的数值,C40,三级抗震,Lae怎么是31D?C30怎么是37D,不需要乘以系数吗?
作者: 鲁班技术039    时间: 2014-4-4 09:55     标题: 回复 3# LB080887 的帖子

您好,这个表格里的数值是已经乘过系数的了
作者: zjing    时间: 2014-4-4 10:37     标题: 回复 3# LB080887 的帖子

问题是属性窗口中的钢筋锚固、搭接值没有与工程设置中的锚固设置值联动。