标题:
剪力墙柱钢筋绑扎连接问题
[打印本页]
作者:
LB080887
时间:
2014-4-8 17:17
标题:
剪力墙柱钢筋绑扎连接问题
请教一下,剪力墙柱钢筋绑扎搭接软件是怎么计算的呢?还有绑扎搭接区域箍筋加密查哪个规范啊?软件中在哪里设置呢?谢谢
作者:
鲁班技术093
时间:
2014-4-8 17:46
标题:
回复 1# LB080887 的帖子
你好,软件绑扎是根据图集11G101-1来计算的,绑扎区域设置在计算设置中可以修改。
作者:
LB080887
时间:
2014-4-8 21:10
标题:
回复 2# 鲁班技术093 的帖子
请问,剪力墙暗柱钢筋绑扎是按照剪力墙竖向钢筋、还是框架柱计算?
作者:
鲁班技术026
时间:
2014-4-8 21:16
楼主你好,不好意思,今天没有钢筋的工程师值班,可以拨打400-920-3000来进行咨询
作者:
鲁班技术037
时间:
2014-4-9 09:43
标题:
回复 3# LB080887 的帖子
您好,如果是约束边缘构件,图集上有对应的图示的,您可以参考11G101-1图集。
作者:
LB080887
时间:
2014-4-9 10:59
标题:
回复 5# 鲁班技术037 的帖子
请教一下,搭接长度范围内箍筋需要加密吗?
作者:
罗发金
时间:
2014-4-9 11:12
标题:
回复 3# LB080887 的帖子
参照11G101-1第73页,需要加密。
图片附件:
1.jpg
(2014-4-9 11:13, 65.83 KB) / 该附件被下载次数 2415
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79371&k=994f1e5a7752156b975df84d1dc41a1a&t=1732827113
图片附件:
2.jpg
(2014-4-9 11:13, 81.1 KB) / 该附件被下载次数 2394
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79372&k=2be604a8ea851a192905a8d0fe7045fe&t=1732827113
作者:
LB080887
时间:
2014-4-9 13:42
标题:
回复 7# 罗发金 的帖子
好的,谢谢
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0