4米楼层,箍筋是@100怎么算出45个呢,不明白?
[
本帖最后由 stone197988 于 2014-4-14 23:16 编辑
]
图片附件: [柱箍个数不对]
QQ截图20140414101724.png
(2014-4-14 23:16, 25.75 KB) / 该附件被下载次数 3474
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79473&k=96d9ddf17f58f651836421d64d1cf1a1&t=1732820090
作者:
鲁班技术039
时间:
2014-4-14 11:54
标题:
回复 1# stone197988 的帖子
楼主您好,柱子箍筋还考虑到了绑扎区加密的问题
作者:
stone197988
时间:
2014-4-14 23:24
标题:
柱箍问题
4米高楼层,9@100/200计算出来45个箍是怎么回事
[
本帖最后由 stone197988 于 2014-4-14 23:26 编辑
]
图片附件:
QQ截图20140414215524.png
(2014-4-14 23:26, 152.74 KB) / 该附件被下载次数 3502
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79474&k=0962ea8a592c5e388e38b8e2ffb4c46f&t=1732820090
作者:
鲁班技术039
时间:
2014-4-15 09:09
标题:
回复 3# stone197988 的帖子
您好,这里还要算上下加密区,中部的搭接加密区,您算出来是多少根呢
作者:
stone197988
时间:
2014-4-16 13:05
我算你@100才40个,何况有@100/200呢
作者:
鲁班技术039
时间:
2014-4-16 13:28
标题:
回复 5# stone197988 的帖子
您好,不是这样的子的,绑扎区加密箍筋间距就80
作者:
chenglong1
时间:
2014-4-19 12:14
我也有上面的问题,
作者:
chenglong1
时间:
2014-4-19 12:16
这个跟手工计算相差太大,
作者:
鲁班技术083
时间:
2014-4-19 13:14
标题:
回复 8# chenglong1 的帖子
您好,如果你柱子设置为绑扎搭接的时候,是需要计算在搭界范围内的一个箍筋加密,间距是5*D和100取小值的,软件计算应该是没问题的。
作者:
皓仔
时间:
2014-4-19 17:33
连基础的箍筋一并计算、汇总了!
作者:
chenglong1
时间:
2014-4-20 12:35
能详细说下计算公式吗
作者:
鲁班技术026
时间:
2014-4-20 12:58
楼主你好,不好意思,今天没有钢筋的工程师值班,可以拨打400-920-3000来进行咨询
作者:
鲁班技术039
时间:
2014-4-21 09:30
标题:
回复 11# chenglong1 的帖子
您好,这个我们这边也没有公式的,您自己可以推算下,要算上下加密区,还要考虑搭接区的加密
作者:
沉叶寒潭
时间:
2014-4-21 09:41
标题:
回复 13# 鲁班技术039 的帖子
搭接长度:1.3*1.4*49*16=1426.88
搭接区域箍筋:1426.88/[max(5d,100)]=1426.88/80=18+1=19
其他部位箍筋:(4000-1426.88)/100=26
箍筋汇总:19+26=45
作者:
沉叶寒潭
时间:
2014-4-21 09:47
你接头形式是绑扎,且计算设置是这样设置的
图片附件:
1.png
(2014-4-21 09:47, 7.46 KB) / 该附件被下载次数 1742
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79567&k=c65afb2b7f0e63b111348c2b0e3b88a3&t=1732820090
作者:
沉叶寒潭
时间:
2014-4-21 09:59
------------
图片附件:
1.png
(2014-4-21 09:59, 5.33 KB) / 该附件被下载次数 1767
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79568&k=dbad6e592fa9fd04ac75ac1c9230ef59&t=1732820090
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0