Board logo

标题: 连梁侧面纵筋 [打印本页]

作者: dw2143    时间: 2014-4-16 09:59     标题: 连梁侧面纵筋

连梁侧面纵筋计算不准,尤其是用墙水平筋替代时,怎样处理才好?还有连梁导入土建时没有单独的对应构件而是对应为次梁,这样很不方便区分砼标号?什么时候才能该进?
作者: 鲁班技术039    时间: 2014-4-16 10:08     标题: 回复 1# dw2143 的帖子

楼主您好,连梁这块计算是按照剪力墙的计算设置计算的,互导的问题现在一直在优化,每个版本都有一定程度的提升
作者: dw2143    时间: 2014-4-16 10:56

连梁下面不建墙和洞口计算结果就是错误的,若建墙和洞口就相当费事;按照连梁钢筋排布构造图连梁箍筋宽度计算也有问题?
作者: 鲁班技术039    时间: 2014-4-16 11:10     标题: 回复 3# dw2143 的帖子

您好,连梁下面必须要有洞口才能计算的,连梁箍筋长度是没问题的
作者: dw2143    时间: 2014-4-16 11:30

很多图纸连梁两端是剪力墙或暗柱,在转化时连梁部分不需要再建剪力墙和洞口(下面是砖墙),此时剪力墙水平分布筋应自动从连梁箍筋外侧连通计算才正确,而软件必须建立剪力墙和洞口才能连通计算?
作者: dw2143    时间: 2014-4-16 11:35

连梁箍筋宽度计算同图集12G901-1 P3-12图示是否不一致?
作者: 鲁班技术039    时间: 2014-4-16 13:34     标题: 回复 6# dw2143 的帖子

您好,软件计算箍筋是按照长度减去两个保护层计算的,再加上两个弯钩值
作者: dw2143    时间: 2014-4-16 15:58

很多图纸连梁两端是剪力墙或暗柱,在转化时连梁部分不需要再建剪力墙和洞口(下面是砖墙),此时剪力墙水平分布筋应自动从连梁箍筋外侧连通计算才正确,而软件必须建立剪力墙和洞口才能连通计算?
作者: dw2143    时间: 2014-4-16 17:23


作者: 鲁班技术039    时间: 2014-4-16 17:40     标题: 回复 8# dw2143 的帖子

您好,这个地方后续的版本会优化的,非常感谢您的建议