标题:
放坡独立基础和多根柱独立基础配筋问题?
[打印本页]
作者:
茹宇
时间:
2014-4-17 09:34
标题:
放坡独立基础和多根柱独立基础配筋问题?
一共三个问题 1、单个柱的放坡独立基础 如何布置,问群里有人说就布置默认的一阶CT,对钢筋量不影响,只对混凝土量有影响, 如果这样的话,我将来算土建时候导入以后再修改吗? 正确做法是什么 2、比如第一张图,2根柱在一个独立基础上,这样的该如何布置,如果有多种方法请都告诉我
3、与柱的连接上, 柱子是布置到基础顶面还是顶面,柱子在基础内的2条附加箍筋软件是否自动计算, 弯折部分如何输入。
图片附件:
QQ截图20140417090006.png
(2014-4-17 09:34, 625.49 KB) / 该附件被下载次数 1366
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79503&k=6954e811c60e4b77921d8fa2cadedcda&t=1732819595
图片附件:
QQ截图20140417090020.png
(2014-4-17 09:34, 236.93 KB) / 该附件被下载次数 1330
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79504&k=485123c3fb8967ce4ab4ca891d0d1dc6&t=1732819595
作者:
鲁班技术039
时间:
2014-4-17 10:14
标题:
回复 1# 茹宇 的帖子
楼主您好,问题1,放坡独立基础就按照矩形的独立基础做,这样不影响钢筋量,导土建的时候再去修改 问题2,两根柱子不影响什么,一个独立基础上可以放两根柱子,正常布置就可以了,注意不要忘了中间的基础梁 问题3,柱子只要接触到独基就能计算插筋,插筋在柱子的计算设置里有设置插筋的选项
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0