Board logo

标题: 柱标高出现问题 [打印本页]

作者: 茹宇    时间: 2014-4-17 17:19     标题: 柱标高出现问题

情况是这样,我的基础顶面标高是-1300,     柱子布置上去之后,柱子的自然标高如图,顶面标高0,底面标高-130,            由于柱子比较多,我布置完所有的独立基础后,  对所有的柱子进行了 构建底标高自动调整,  然后就成了现在如图显示的这样。单独查看柱子标高显示-1300-0,   柱子属性里显示的是-130-0。    现在导致的问题是,计算柱子箍筋的时候,柱子箍筋应该是按照柱子属性里的长度也就是130高布置箍筋,加上基础里的2根箍筋,  总用才2根。  正确的是1300除以@100   应该是13根加上2根的基础里的附加箍筋   一共15根 , 请问这个问题如何解决  ps:第一张图  柱子属性中的底标高与实际标高(随底调高) 不统一    第二张图  基础的顶面积,也就是柱子的底面积   第三张图  柱子的箍筋数量不对

[ 本帖最后由 茹宇 于 2014-4-17 17:28 编辑 ]

图片附件: QQ截图20140417163324.png (2014-4-17 17:19, 10.38 KB) / 该附件被下载次数 1606
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79514&k=31abf6c20e451ccb81ee64d1b4b3722c&t=1732823663



图片附件: QQ截图20140417163337.png (2014-4-17 17:19, 10.99 KB) / 该附件被下载次数 1618
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79515&k=f59f26190c4a4c5f98a91a04a8c0e4ec&t=1732823663



图片附件: QQ截图20140417163410.png (2014-4-17 17:19, 30.52 KB) / 该附件被下载次数 1625
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79516&k=7f70c1dcb980a1a1ea7debaec13e0582&t=1732823663


作者: 鲁班技术083    时间: 2014-4-17 17:40     标题: 回复 1# 茹宇 的帖子

楼主您好,首先,你柱子进行底标高自动调整之后,用构件标高查看的就是你现在实际构件的标高,可以不用看那个属性栏的数据了,第二,软件中,基础层只算柱子在基础里的附加箍筋,承台上部的箍筋他是统计到基础上层去的,所以如果你要看箍筋个数,你得看基础上层的箍筋个数。
作者: 茹宇    时间: 2014-4-17 17:47

我按照柱子属性标高-130-0   布置的柱子    可以显示出箍筋是2根         ,    说明基础层柱箍筋并不是统计在基础层上一层的箍筋中啊

图片附件: 基础层柱箍筋统计.png (2014-4-17 17:47, 38.88 KB) / 该附件被下载次数 1631
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79517&k=7e20207c810c3a48b20df67b6a9bd28d&t=1732823663



图片附件: 基础层柱箍筋.png (2014-4-17 17:47, 47.86 KB) / 该附件被下载次数 1616
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79518&k=52e568253f2bae67fb0275246c5029fe&t=1732823663


作者: 鲁班技术083    时间: 2014-4-17 17:58     标题: 回复 3# 茹宇 的帖子

您好,根据你的三维图,你的柱子纵筋明显没有下插到承台里去,你确定底标高读取正确了?
作者: 茹宇    时间: 2014-4-17 18:03

我3楼发的图只是我随便建立了个柱子-130-0的三维图 ,     我1楼发的是插入到基础里的。  我是想确定到底我-1300-0的柱子的箍筋跑哪里去了
作者: 茹宇    时间: 2014-4-17 18:06

这个图  为什么-130-0 的柱子显示有箍筋        左边-1300-0  伸入到基础里的柱子没有箍筋

图片附件: 箍筋显示和不显示.png (2014-4-17 18:06, 39.96 KB) / 该附件被下载次数 1633
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79520&k=465d5c7fa7ea5131e8e2188f1c8f94de&t=1732823663


作者: 鲁班技术019    时间: 2014-4-17 18:38     标题: 回复 6# 茹宇 的帖子

楼主你好,
今天晚上没有钢筋工程师值班,请拨打电话4009203000转3进行咨询
您的问题将于明天早上8:30之后进行回复
作者: 鲁班技术039    时间: 2014-4-17 23:22     标题: 回复 6# 茹宇 的帖子

楼主您好,您这个柱子的标高应该都是错误的,0层柱子的底标高应该是和基础的顶标高齐平的,这样才能计算基础插筋和基础附加箍筋,0层柱子只统计插筋的长度和附加箍筋,如果0层柱子有短柱的话,纵筋和箍筋是算到上一层的
作者: 茹宇    时间: 2014-4-18 14:42

我现在最想闹清楚的  为什么构建随底调高后,属性里的底标高为什么不变呢‘     比如我框架柱kz4   在j-1   j-2 上都有,   j1的顶面标高是-1500,  j2的顶标高是-1300,       我柱子的属性定义是顶0   底-1000,     我对kz4使用随底调高后,     柱子的底标高属性为什么没有变化。          对于这种不同标高的基础, 我又该如何布置柱子
作者: 鲁班技术037    时间: 2014-4-18 15:11     标题: 回复 9# 茹宇 的帖子

您好,重新读取一次试试。