作者: alexzheng    时间: 2014-4-18 09:28     标题: 电气安装问题请教

1、火灾报警里,有NH-RVS-2*1.5和NH-RVS-4*1.5和NH-RVS-18*1.5三种线,但计算报表里会把三种线都归结NH-RVS-1.5,这个怎么回事?

2、电缆布置时,有时候要有套管,这个怎么布置?

[ 本帖最后由 alexzheng 于 2014-4-18 09:30 编辑 ]
作者: 何以笙箫默    时间: 2014-4-18 09:42

导线可以根据名称来进行出量,定义好到导线之后直接右击重命名成就好了
套管是可以直接布置上去的,在附件这一栏工具栏里面
作者: alexzheng    时间: 2014-4-18 10:17     标题: 回复 2# 何以笙箫默 的帖子

导线我都分别定义的啊,清单号都不同的
还有我说的意思应该不是你那个套管,例如:NH-KVV22-4x1.5-SC32,这个SC32的管子就不好穿
作者: 鲁班技术026    时间: 2014-4-18 10:29     标题: 回复 3# alexzheng 的帖子

导线分开定义的,那么软件就会根据管线的名称来进行出量的;还有什么叫sc32的管子不好穿,是什么意思
作者: alexzheng    时间: 2014-4-18 17:04     标题: 回复 4# 鲁班技术026 的帖子

比如NH-RVS-4*1.5-SC-20,这个怎么套清单?组合的管线是没法直接套清单的,所以最后汇总下来就是按线管分开统计的

假如要布置一段YJV-4*150+1*70-SC80的水平电缆,那个SC80的管子是如何穿上去的?
作者: 鲁班技术026    时间: 2014-4-18 17:18     标题: 回复 5# alexzheng 的帖子

1、可以在电缆里面进行增加即可
2、增加好的电缆可以在导管导线里面进行组合,配管就可以了
作者: alexzheng    时间: 2014-4-18 17:39

电缆穿管明白了    RVS-4*1.5套清单还么搞清楚
作者: 鲁班技术026    时间: 2014-4-18 17:45     标题: 回复 7# alexzheng 的帖子

在电缆里面进行定义就是RVS-2*1.5,RVS-4*1.5和RVS-18*1.5,这样套清单的时候就能区分了的
作者: alexzheng    时间: 2014-4-24 11:02     标题: 回复 8# 鲁班技术026 的帖子

电缆类型里无法添加RVS,材质表里也没有电缆增加的,具体怎么定义啊?
作者: 鲁班技术026    时间: 2014-4-24 11:26

可以直接在属性工具栏里面进行增加即可

图片附件: 电缆.png (2014-4-24 11:26, 35.88 KB) / 该附件被下载次数 1961
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79619&k=7e316f96e68801695155d5f9b4acc767&t=1742094237


作者: alexzheng    时间: 2014-4-24 15:16     标题: 回复 10# 鲁班技术026 的帖子

厉害,我就没想过可以这样。