标题:
构件表高的调整
[打印本页]
作者:
haibiankanri
时间:
2014-4-18 09:35
标题:
构件表高的调整
举个例子说明问题吧,比如我做了一层风机盘管,风管风机盘管风口的构件都已构建完毕。二层风机盘管系统除了标高比一层统一高了100毫米外其余情形完全一样。现在我将一层风机盘管系统的构件复制到了二层,需要调整标高。现在我只会将某一类且标高一样的构件选中后重新设置标高。我希望的是,将所有构件的标高统一提高100毫米,请问有没有办法实现?
作者:
鲁班技术026
时间:
2014-4-18 09:47
可以用高度调整命令,结合s同名称,f同系统来进行批量来进行修改比标高就好了
作者:
Cynthia
时间:
2014-4-18 11:34
1.备份工程
2.关闭跨层构件的显示
3.布置一段0-100的竖向水管,再在离整个图面有点远的位置再布一个相同的竖向水管
4.本层三维显示
5.框选所有构件(除两根水管),右键带基点复制,基点选择第一根水管的管底捕捉点
6.空白处右键粘贴,基点选择第二根水管的管顶捕捉点
7.删除本层原来的所有构件
8.框选复制出的所有构件(除两根水管),右键带基点复制,基点选择第二根水管的管底捕捉点
9.空白处右键粘贴,基点选择第一根水管的管底捕捉点
10.删除第一次复制出的所有构件以及两根水管
搞定!
理论上可行,不过不排除有其它意外发生,如发生意外请用备份工程一个个调整.....
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0