Board logo

标题: 柱子箍筋这样表达什么意思 [打印本页]

作者: jxl0304    时间: 2014-4-21 14:03     标题: 柱子箍筋这样表达什么意思

B8@100/B6@200  间距怎么表达,谢谢
作者: 鲁班技术039    时间: 2014-4-21 14:13     标题: 回复 1# jxl0304 的帖子

楼主您好,软件里这种是不能输入的
作者: jxl0304    时间: 2014-4-21 14:39     标题: 回复 2# 鲁班技术039 的帖子

那这种表达是什么意思呢,我讲的是间距代表B8的加密还是怎么样
作者: 鲁班技术039    时间: 2014-4-21 15:11     标题: 回复 3# jxl0304 的帖子

意思是加密区是B8,非加密区是B6