作者: wcj2605    时间: 2014-4-22 22:22     标题: 暗梁和连梁

按照11G101第75页所示,暗梁的钢筋(上下皮都不间断)应该连续不间断通过连梁,上皮筋还应折算成纵筋,不知道这种理解是否正确?这样好处是施工简便,可节约钢筋。但是下面实例里的上皮钢筋是不连续的,实际上皮钢筋的水平长度汇总数量小于了构件的水平长度,说明是断开的,怎么理解?连梁标注的上皮筋是附加筋吗?

[ 本帖最后由 wcj2605 于 2014-4-22 22:26 编辑 ]

图片附件: QQ图片20140422215353.jpg (2014-4-22 22:22, 17.2 KB) / 该附件被下载次数 4719
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79601&k=b36fbb1eff3494f9c103a16087096940&t=1732815386



图片附件: QQ图片20140422215812.jpg (2014-4-22 22:22, 167.42 KB) / 该附件被下载次数 4864
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79602&k=643100fb588cc0754f48c1bb14dc3bbd&t=1732815386


作者: 阿寒    时间: 2014-4-22 22:26     标题: 回复 1# wcj2605 的帖子

你这样画  暗梁随墙体  很肯定是断开的。。。
作者: wcj2605    时间: 2014-4-23 08:40

没办法在无墙的地方画上暗梁啊
作者: 鲁班技术039    时间: 2014-4-23 08:54     标题: 回复 1# wcj2605 的帖子

楼主您好,您要把暗梁画成连续的才行
作者: wcj2605    时间: 2014-4-23 09:30

楼上的告诉我,连梁部位怎么画墙?暗梁只能画在墙上的
作者: 鲁班技术039    时间: 2014-4-23 09:56     标题: 回复 5# wcj2605 的帖子

暗梁是必须画在墙的,所以您墙必须联通布置
作者: wcj2605    时间: 2014-4-23 16:57

墙和暗梁重叠的时候不扣除侧面筋、箍筋和拉钩筋,怎么**?
作者: 鲁班技术037    时间: 2014-4-23 17:29     标题: 回复 7# wcj2605 的帖子

您好,软件默认是不扣减的。
作者: wcj2605    时间: 2014-4-26 22:33

现在的暗梁要求是贯通的,暗梁下必须要有墙,连梁和墙又不抵扣,不知道用什么方法解决暗梁贯通的方案?
作者: 鲁班技术019    时间: 2014-4-27 08:45     标题: 回复 9# wcj2605 的帖子

楼主你好,
今天没有钢筋工程师值班,请拨打电话400-920-3000转3进行咨询
您的问题将于明天早上8:30上班后作出回复
作者: MEDily    时间: 2014-4-28 10:06     标题: 回复 9# wcj2605 的帖子

你这种情况只能修改计算结果
作者: lsfanlijie    时间: 2014-5-2 18:38     标题: 回复 1# wcj2605 的帖子

你好你qq多少
作者: wcj2605    时间: 2014-5-3 11:51

QQ:248120915,这就是一个BUG,解决的方法可以这样,把连梁当成墙可以布置暗梁,并考虑连梁部位的箍筋扣除问题