作者: apechtr    时间: 2014-4-23 15:44     标题: 请教标高设置问题

独立基础底标高-3.0米,一层标高-0.35,二层标高3.35米,楼层标高如图所示正确吗? ,柱插筋计算出来是这样的

图片附件: QQ图片20140423153424.jpg (2014-4-23 15:44, 45.83 KB) / 该附件被下载次数 566
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79608&k=0c2c7756114412e75bec5a1c0c567c20&t=1732823532



图片附件: 1.jpg (2014-4-23 15:44, 39.07 KB) / 该附件被下载次数 570
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79609&k=1aed63d422db01f4f72ceea4503781cc&t=1732823532


作者: 鲁班技术037    时间: 2014-4-23 16:32     标题: 回复 1# apechtr 的帖子

楼主您好,一般在定义楼层设置的时候是输入层高,楼地面标高会联动。第二张图的计算结果是几层的?
作者: apechtr    时间: 2014-4-23 17:44     标题: 回复 2# 鲁班技术037 的帖子

基础柱插筋,手工计算的话柱插筋应该计算至一层搭接范围处才对啊
作者: apechtr    时间: 2014-4-23 17:45     标题: 回复 3# apechtr 的帖子

云里雾里的搞不懂是我设置有问题还是软件就是这样的,想确认下
作者: 鲁班技术083    时间: 2014-4-23 18:28     标题: 回复 4# apechtr 的帖子

楼主您好,一般你设置好承台高度之后,对柱子进行底标高自动调整,让柱子读取到承台面标高就能正确的计算插筋了;建议你去看下初级的视频,避免操作的问题导致你计算结果出错。
作者: apechtr    时间: 2014-4-24 10:49     标题: 回复 5# 鲁班技术083 的帖子

底标高有读取的,是不是跟设置里有一个基础是否计算柱插筋有关系呢
作者: 鲁班技术037    时间: 2014-4-24 10:55     标题: 回复 6# apechtr 的帖子

您好,这条计算设置如果你没有修改过的话不会有太大影响。
作者: lichengtong    时间: 2014-4-24 11:31

基础层层高设置为0试试看呢
作者: apechtr    时间: 2014-4-25 19:41     标题: 回复 7# 鲁班技术037 的帖子

个人觉得影响不小,如果是大型地下室这样算法的不是每根柱在基础都计算搭接的话势必造成造价偏高?
作者: apechtr    时间: 2014-4-25 19:42     标题: 回复 8# lichengtong 的帖子

设置了还是那样
作者: 鲁班技术019    时间: 2014-4-25 19:43     标题: 回复 9# apechtr 的帖子

楼主你好,
不好意思,今天没有钢筋的工程师值班,可以拨打400-920-3000转3来进行咨询
作者: 鲁班技术037    时间: 2014-4-26 09:56     标题: 回复 9# apechtr 的帖子

您好,加下我们客服QQ631181063,加的时候备注论坛问题。