标题: 关于转化设备和构件(如插座、开关)属性定义修改的问题。 [打印本页]
作者: ktwanwei 时间: 2014-4-24 09:20 标题: 关于转化设备和构件(如插座、开关)属性定义修改的问题。
论坛的各位老师好,在下是鲁班安装的新手,在这有两个问题想请教各位老师:
1、为什么我在转化设备的时候有的设备可以被转化,而有的设备不能,比如插座、灯具,在东边一户能被转换,在西边一户却不
能,我看块的属性,是一样的,如果把设备再重新转化一边,事先已经成功转化的构件是否会被重复计算?另外,转化设备和转化图例表有什么不一样,各有什么优缺点,各位平常都用哪个来转化;
2、我在转化设备的时候可能在构件设置里忘了把点状灯具改成插座,导致属性错误,请问要怎么修改过来?
3、CAD文件中不同的构件(如各个户内的配电箱、排污泵控制箱)用的都是同一个块,那么在转化设备的时候怎么加以区分这些
不用型号,但块却相同的设备呢?
4、如何解决部分图纸调入cad后不能完全显示的问题?必须安装天正么?我电脑上只有浩辰,能解决么?
[ 本帖最后由 ktwanwei 于 2014-4-24 11:24 编辑 ]
作者: 何以笙箫默 时间: 2014-4-24 09:31
1、转化不过来的可以用x来进行分解一下,再来转化,只有单个没转化的话手工布置好了,图纸也是分好坏的,有些设计的好,有些也是比较差的
2、转化的类别错了,重新转化一遍就好了
3、转化的时候款选范围来转化,或者是直接布置好了
[ 本帖最后由 何以笙箫默 于 2014-4-24 09:33 编辑 ]
作者: ktwanwei 时间: 2014-4-24 09:35 标题: 回复 2# 何以笙箫默 的帖子
针对您的回答:1、X分解是分解所有的图纸吗?还是仅仅分解某几个不能识别的构件? 2、错了的必须要重现转化吗?如果错的多的话工作量很大
[ 本帖最后由 ktwanwei 于 2014-4-24 09:38 编辑 ]
作者: 何以笙箫默 时间: 2014-4-24 09:37
就分解你不能转化的图形,大部分我们都是没有转化过来的手工布置好了,又快有简单