Board logo

标题: 拆分钢筋输出及上部钢筋在跨中连接的问题 [打印本页]

作者: 张林杰    时间: 2014-4-26 16:36     标题: 拆分钢筋输出及上部钢筋在跨中连接的问题

1、软件的拆分钢筋不能做到真正的一行输出,软件的设置是换行按1~3设置,也就是说钢筋最多支持三条就必须换行,而实际工程操作中并按规范要求,钢筋一行输出的情况绝对不可能只是三段,如果是梁上部通长筋是绑扎搭接且又要在梁跨中,那么钢筋一行输出就是三段以上不等,所以软件要么一行输出,要么分行输出。如图所示情况就明白。
2、梁上部钢筋在跨在的连接位置,软件中绑扎搭接位置与图集不相吻合,应参图集G901-1P2-1页及13G101-11P4-5页中不同上部钢筋不同连接形式来设置计算;软件对于上部同直径、规格的绑扎钢筋的连接位置按通长筋与支座筋不同直径或支座筋与架立筋的连接位置来设置计算了,所对上部钢筋的绑扎搭接位置应忧化。


图片附件: 拆分钢筋输出.jpg (2014-4-26 16:36, 298.61 KB) / 该附件被下载次数 724
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79673&k=d943cd720113010ff0ae5cdeff44ec0e&t=1749728707


作者: 鲁班技术037    时间: 2014-4-26 17:03     标题: 回复 1# 张林杰 的帖子

楼主您好,以上两个问题我们这边会进行测试,感谢您对软件的支持!
作者: 冯仁俊    时间: 2014-4-27 11:46

在重复一下,端支座与中间支座应分开。梁与剪力墙垂直相交节点。

建议一下,希望鲁鲁规范一下节点。
作者: 939297308    时间: 2014-4-27 13:38

上部钢筋多段拆分输出是"千呼万唤始出来",只是有以下几点:
其一:上部贯通筋接头位置不能死定在三分之一处,应应用函数INDEXANDORIF使之采用定尺长度。
其二:上部贯通筋接头有对焊、单面焊、搭接、套筒连接方式;应另加一连接方式:后浇带;即可以解决梁的分区。
其三:下部钢筋接头同样应加后浇带连接方式解决梁的分区。
。。。。。。。
修改为后浇带连接后必须应自动换行,自动归类成两件梁。

[ 本帖最后由 939297308 于 2014-4-28 12:58 编辑 ]