Board logo

标题: 剪力墙配筋 [打印本页]

作者: 906414632    时间: 2014-4-26 16:47     标题: 剪力墙配筋

1、剪力墙跟暗柱交叉的部位,约束区钢筋在墙里面怎么配上去。



图片附件: QQ图片20140426163739.jpg (2014-4-26 16:47, 76.6 KB) / 该附件被下载次数 1882
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79674&k=2c55fb144546fe327dfaa1e14d0ae199&t=1732818855


作者: 鲁班技术037    时间: 2014-4-26 16:52     标题: 回复 1# 906414632 的帖子

楼主您好,这个您可以用自定义柱绘制,把约束区钢筋设置在暗柱中。
作者: 906414632    时间: 2014-4-28 08:45     标题: 回复 2# 鲁班技术037 的帖子

我问一下是不是2/3λv=Lc的呢?这个感觉好像是不对的啊
作者: MEDily    时间: 2014-4-28 10:08     标题: 回复 3# 906414632 的帖子

按照你这个图就是2/3λv=Lc的吧。直接用自定义柱子应该就可以的
作者: steellc    时间: 2014-4-28 10:52     标题: 回复 4# MEDily 的帖子

这个边缘构件在其他钢筋调整命令添加就可以了,这种方法最快捷了,也最准确,这个命令在随板调高命令的旁边
作者: wcj2605    时间: 2014-5-1 16:05

用自适应暗柱做,是构件可以使用任何命令