标题:
顶层柱
[打印本页]
作者:
朱学江
时间:
2014-4-27 16:48
标题:
顶层柱
顶层暗柱,暗柱箍筋间距100纵筋14的,楼层层高3米,框架梁梁面标高3.3米(200*700断面)计算结果暗柱箍筋40根,是怎么回事
图片附件:
QQ截图20140427163044.png
(2014-4-27 16:48, 81.5 KB) / 该附件被下载次数 1743
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79684&k=d93700ea5c28e43458c33a5b89fac023&t=1732823874
作者:
鲁班技术019
时间:
2014-4-27 16:50
标题:
回复 1# 朱学江 的帖子
楼主你好,
今天没有钢筋工程师值班,请拨打电话400-920-3000转3进行咨询
您的问题将于明天早上8:30上班后作出回复
作者:
朱学江
时间:
2014-4-27 17:36
标题:
自定义断面有问题
是自定义断面的问题,计算结果不对
作者:
6398
时间:
2014-4-28 09:56
标题:
回复 1# 朱学江 的帖子
柱筋按绑扎搭接时,箍筋应为42根才对,不知你怎么计算出40根的。
作者:
6398
时间:
2014-4-28 10:08
不好意思,刚才是按我软件上设置计算的结果,如按你b14主筋,C30,假设是三级抗震,应是38根。不知道怎么出了40根呀。
作者:
6398
时间:
2014-4-28 10:23
QQ五笔截图未命名.png
(29.72 KB)
2014-4-28 10:23
图片附件:
QQ五笔截图未命名.png
(2014-4-28 10:23, 29.72 KB) / 该附件被下载次数 357
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79690&k=3aed24c975320366eab957368fd96be1&t=1732823874
作者:
鲁班技术088
时间:
2014-4-28 10:32
楼主您好,
您在计算顶层柱时,是否有考虑搭接和绑扎加密
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)