Board logo

标题: 风管三通四通的生成问题 [打印本页]

作者: haibiankanri    时间: 2014-4-28 16:55     标题: 风管三通四通的生成问题

系统一样、风管类型一样,断面尺寸不一样,中心线水平投影交于一点,已经设置为自动生成配件,却没有自动生成,手工生成时,也没有提示错误,但是,已进行任意一个操作,刚才新生成的三通或四通马上消失。这是什么原因造成的,怎么解决呀?
作者: haibiankanri    时间: 2014-4-28 16:59

补充一点,本来是有三通和四通的,原来是排风系统,我改成排烟系统,改了以后三通四通就不见了,而且手工也生成不了。
作者: 鲁班技术026    时间: 2014-4-28 17:04     标题: 回复 2# haibiankanri 的帖子

软件当中要生成配件首先要符合3个基本因素:1、中心点一致 2、系统编号一样 3、标高相同
且这些风管的大类都是需要一致的
作者: haibiankanri    时间: 2014-4-28 17:13     标题: 回复 3# 鲁班技术026 的帖子

中心点一致和系统编号一样是要求的,而且我把标高分别调为顶平和中心平后还是一样。有一点老师要注意一下,这些大类不符合条件时是有错误提示的,我这了没有,而且当时配件已经生成了,就是在进行下一步操作时配件马上消失。
作者: haibiankanri    时间: 2014-4-28 17:15     标题: 回复 3# 鲁班技术026 的帖子

这是生成前的

图片附件: 生成前.JPG (2014-4-28 17:15, 166.81 KB) / 该附件被下载次数 2040
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79711&k=f2a1dcded8a8d813db51afb2424af7ef&t=1742107307


作者: 鲁班技术026    时间: 2014-4-28 17:15     标题: 回复 4# haibiankanri 的帖子

而且当时配件已经生成了,就是在进行下一步操作时配件马上消失。
是每一个工程都是这样的还是只有单单这个工程出现这样的情况?
作者: haibiankanri    时间: 2014-4-28 17:19     标题: 回复 3# 鲁班技术026 的帖子

这是生成后的

图片附件: 生成后.jpg (2014-4-28 17:19, 180.53 KB) / 该附件被下载次数 1976
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79712&k=ba755ed9e2a6a41115867638c8f67f3a&t=1742107307


作者: haibiankanri    时间: 2014-4-28 17:30     标题: 回复 4# haibiankanri 的帖子

这是自动变回去的。

图片附件: 自动变回.png (2014-4-28 17:30, 109.45 KB) / 该附件被下载次数 1961
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79713&k=19a9cdad41652fe467d4ca6ab81abf21&t=1742107307


作者: haibiankanri    时间: 2014-4-28 17:34     标题: 回复 6# 鲁班技术026 的帖子

同一个工程里,也是有的变回去,有的不变回去。右下角的变回去了,中部偏左上一点的那一个就没变回去。

图片附件: 有变有不变.PNG (2014-4-28 17:34, 155.4 KB) / 该附件被下载次数 2018
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79714&k=4ce3eb9d46591d1063c828886f04f586&t=1742107307


作者: 鲁班技术026    时间: 2014-4-28 17:36

加一下QQ1114296526,加的时候切记备注一下论坛问题
把这个工程发过来这边看一下
作者: haibiankanri    时间: 2014-4-28 17:38     标题: 回复 10# 鲁班技术026 的帖子

好的谢谢老师,马上发。