标题:
墙钢筋的输入?
[打印本页]
作者:
lubanxiaohuang
时间:
2014-4-30 17:29
标题:
墙钢筋的输入?
图示:竖向分布筋[email=C10/C12@200]C10/C12@200[/email];水平分布筋[email=C10/C12@200]C10/C12@200[/email];即同一侧面有两种规格的钢筋间隔排列;在鲁班钢筋中怎样输入?
作者:
鲁班技术088
时间:
2014-4-30 17:47
楼主您好,
竖向分布筋C10/C12@200/C10/C12@200,水平分布筋C10/C12@200/C10/C12@200。
作者:
lubanxiaohuang
时间:
2014-4-30 17:54
如果有3排呢?
作者:
鲁班技术039
时间:
2014-4-30 18:00
标题:
回复 3# lubanxiaohuang 的帖子
三排后面可以再加的,比如C10/C12@200/C10/C12@200/C14/C12@200
作者:
lsfanlijie
时间:
2014-5-2 18:35
标题:
回复 1# lubanxiaohuang 的帖子
你好你的qq是多少