标题:
柱纵筋搭接位置不对跟楼层标高设置有关?
[打印本页]
作者:
apechtr
时间:
2014-5-4 16:15
标题:
柱纵筋搭接位置不对跟楼层标高设置有关?
独立基础底标高为-3.0,首层标高为-0.35,二层标高3.35,顶标高6.49,基础柱纵筋计算出来的搭接位置不对,如图:
图片附件:
1.jpg
(2014-5-4 16:15, 65.71 KB) / 该附件被下载次数 1369
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79786&k=4787fb8f7e3bfcd634a6d6571a06d943&t=1732812454
图片附件:
2.jpg
(2014-5-4 16:15, 129.67 KB) / 该附件被下载次数 1324
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79787&k=b5f96dfdcb9a412acec42ccfa9a39c07&t=1732812454
作者:
apechtr
时间:
2014-5-4 16:23
独立基础底标高是一样的,柱插筋会出现好几种尺寸,但计算出来的柱纵筋总长度又是对的
作者:
鲁班技术088
时间:
2014-5-4 16:28
楼主您好,
您这里说你的基础底标高为-3.0M。那您基础的面标高和基础的标高是否也一致呢。
作者:
apechtr
时间:
2014-5-4 16:35
标题:
回复 3# 鲁班技术088 的帖子
独立基础的面标高是按独基高度扣减后的高度
作者:
鲁班技术088
时间:
2014-5-4 16:55
您好,在计算基础柱纵筋的搭接位置,您也要考虑到柱纵筋在基础内的长度。
作者:
apechtr
时间:
2014-5-4 17:52
标题:
回复 5# 鲁班技术088 的帖子
是要考虑啊,问题是计算出来的柱插筋长度明显不对啊,那样的话对量怎么对呢
作者:
鲁班技术083
时间:
2014-5-4 18:17
标题:
回复 6# apechtr 的帖子
楼主您好,这个软件暂时是以总体长度计算的,建议你可以根据总长度考虑。
作者:
apechtr
时间:
2014-5-9 16:31
标题:
回复 7# 鲁班技术083 的帖子
那这样的话意思就是我这样的建模方式是对的了,是软件的问题造成的,我只是想确认下
作者:
钢筋产品工程师N
时间:
2014-5-9 17:49
标题:
回复 1# apechtr 的帖子
楼主你好,柱伸入上层的离板高度计算是取MAX(柱净高/3or6 ,500,柱宽尺寸)比较取最大值。柱净高的长度跟柱顶遇梁、板的厚度有关。你可以查询是不是遇梁,板厚度不一致导致而插筋计算长度不一样
[
本帖最后由 钢筋产品工程师N 于 2014-5-9 17:51 编辑
]
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)