Board logo

标题: 0层剪力墙 [打印本页]

作者: 博宏咨询01    时间: 2014-5-7 10:26     标题: 0层剪力墙

地下室有局部2层,在-1层中有剪力墙,而-2层中此处无剪力墙,那在-2层和基础层中要把-1层此处的剪力墙都**过去么?(柱是否也是要这样操作)
作者: 鲁班技术088    时间: 2014-5-7 10:44     标题: 回复 1# 博宏咨询01 的帖子

楼主您好,
鲁班软件里在你的-2层也是可以随底调高的,这样也能算插筋的,只是说插筋一起算到-2层的柱纵筋里去了,所以对于你这种,在0层的基础你正常布置,在-2层的基础,你不用把-2层的柱子**下去,直接在-2层随底调高,这样还是能计算插筋的,但是就是一起算到-2层的纵筋去了,结果是对的
作者: 博宏咨询01    时间: 2014-5-7 10:50

?我是钢筋20.4.1版本的,-2层的剪力墙钢筋计算附图(-2层此墙的标高调成-6~-6m),如果我在0层和-2层都设置了这道剪力墙,标高都调成-6~-6m,这样-2层有没多算的?

图片附件: QQ截图20140507104206.png (2014-5-7 10:50, 8.94 KB) / 该附件被下载次数 3071
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=79874&k=ab89d8777b8ef46011c6ed325c8a8b50&t=1732811816


作者: 鲁班技术088    时间: 2014-5-7 11:06     标题: 回复 3# 博宏咨询01 的帖子

您好,如果你在0层与-2都布置了墙,而且两道墙的标高都使用的(-6,6)那您的布置是有问题的。0层的墙不需要设置标高
作者: 博宏咨询01    时间: 2014-5-7 11:09

这样布置错误,那怎么调整?0层的这部分基础面标高就是-6m
作者: 鲁班技术088    时间: 2014-5-7 11:19     标题: 回复 5# 博宏咨询01 的帖子

您好,您在-2层时的墙标高就是-6-6M了,这部分的配筋已经有了,你所缺的是从基层面到基础的插筋,我这样理解对吗?您在0层对墙构件使用对构件底标高自动调整命令就可以了
作者: 博宏咨询01    时间: 2014-5-7 11:49

这样和我上面说的0层和-2层都设为-6,-6有什么区别???就一个是我自己手动调了0层墙的标高,一个用了自动调整.
作者: 博宏咨询01    时间: 2014-5-7 11:51

我现在就是问这个在0层和-2层都把这堵墙(实际在-1层)画上是不是对的?0层和-2层的这堵墙标高我都已经调到和-1层底标高一样了.如果是正确的,我上面那张附图又是怎么回事?
作者: 鲁班技术026    时间: 2014-5-7 12:33     标题: 回复 8# 博宏咨询01 的帖子

楼主你好,今天中午没有钢筋的工程师值班,可以拨打一下400-920-3000转3来进行咨询一下
作者: 鲁班技术088    时间: 2014-5-7 13:30     标题: 回复 8# 博宏咨询01 的帖子

您好,你这种错层的墙体不好做,你直接调整标高,-2层布置上去的不要计算或不统计他的量,量差是会有的,暂时不能完美做出来
作者: 博宏咨询01    时间: 2014-5-7 13:47

怎么设置一堵墙或者一根柱的量不统计进报表?
作者: 鲁班技术015    时间: 2014-5-7 13:49     标题: 回复 11# 博宏咨询01 的帖子

你不计算它,直接锁定计算结果。
作者: 博宏咨询01    时间: 2014-5-7 14:01

....................工程计算那里哪里能选不计算某根柱子啊??
作者: 鲁班技术015    时间: 2014-5-7 14:03     标题: 回复 13# 博宏咨询01 的帖子

你把柱子布置上去后直接锁定计算结果,后面你就是整体计算,那个锁定的柱子也是没有量的。




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0