Board logo

标题: 这个QKL如何布置,按图纸配筋检查时老提示错误 [打印本页]

作者: cptqz84    时间: 2014-5-13 09:49     标题: 这个QKL如何布置,按图纸配筋检查时老提示错误

如图,根据图纸要求,墙上有梁处需设2C14的通长筋,检查时提示如图所示的错误,支座重新识别后GAZ2处的支座,无检查结果。这个要怎么解决?我现在先用两段梁画

图片附件: 1.jpg (2014-5-13 09:49, 19.05 KB) / 该附件被下载次数 731
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=80026&k=d20e4e286b220199e5223cdba4a5eade&t=1732815773



图片附件: 2.jpg (2014-5-13 09:49, 43.63 KB) / 该附件被下载次数 698
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=80027&k=a3bfb8c04df21269aa48d83382d13eae&t=1732815773



图片附件: 3.jpg (2014-5-13 09:49, 13.14 KB) / 该附件被下载次数 712
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=80028&k=c8aae1ce6ee583b2aa195826bc736334&t=1732815773



图片附件: QQ图片20140513093937.jpg (2014-5-13 09:49, 43.05 KB) / 该附件被下载次数 718
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=80029&k=e9865d565382a0732dcea8fa0e44ac74&t=1732815773


作者: 鲁班技术088    时间: 2014-5-13 10:20     标题: 回复 1# cptqz84 的帖子

楼主您好,您的QKL应该只需画一跨即可。墙上有梁处设2C14的通长筋您可以用自定义线性构件做。
作者: lichengtong    时间: 2014-5-14 14:33     标题: 回复 1# cptqz84 的帖子

把左边支座拉到柱边试下看