标题:
一半地下室,一半非地下室,都是独立基,基础如何布置
[打印本页]
作者:
liuxg003
时间:
2014-5-13 22:14
标题:
一半地下室,一半非地下室,都是独立基,基础如何布置
柱随基调整无法实现,求解
作者:
liuxg003
时间:
2014-5-13 22:38
该问题08年都有人提出了,鲁班还没解决吗
作者:
鲁班技术088
时间:
2014-5-14 09:05
标题:
回复 2# liuxg003 的帖子
楼主您好,目前基层只支持在0层布置。
作者:
liuxg003
时间:
2014-5-14 09:47
非地下室柱基高度不同,柱无法随基调整,插筋无法计算。有什么好的变通解决方法吗
作者:
鲁班技术088
时间:
2014-5-14 10:39
标题:
回复 4# liuxg003 的帖子
楼主您好,基础在0层布置好后调整好对应标高。柱子的标高也对应调整好,然后使用柱随底标高调整命令。
作者:
liuxg003
时间:
2014-5-14 11:14
您试过了吗
作者:
liuxg003
时间:
2014-5-14 11:19
其后还涉及地下室顶板梁板与0层非地下层地梁的布置问题。
作者:
鲁班技术088
时间:
2014-5-14 11:41
标题:
回复 7# liuxg003 的帖子
您好,地下室顶板顶板在地下室层做,地梁(基础梁)软件只支持在0层做。您在0层做后调整标高。
作者:
liuxg003
时间:
2014-5-14 15:02
同一平面分两块做吗
作者:
鲁班技术088
时间:
2014-5-14 15:11
标题:
回复 9# liuxg003 的帖子
您好,目前只能这样**。
作者:
liuxg003
时间:
2014-5-14 15:33
惨啊。。。。。。
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0