Board logo

标题: 关于喷淋管6米生成一个卡箍的问题 [打印本页]

作者: a62369202    时间: 2014-5-14 10:09     标题: 关于喷淋管6米生成一个卡箍的问题

软件中设置了 6米生成一个卡箍。一层层高为7米, 但是我有一根立管是从6米~13.1米,超过了六米应该生成一个卡箍。但是我在7.5米处设置了一个雨淋阀,按理来说设置了阀门这段管子就相当于被切断了,13.1-7.5=5.6没有超过六米,但软件还是给我生成了一个卡箍。有解决办法嘛?

图片附件: QQ图片20140514095750.jpg (2014-5-14 10:09, 58.5 KB) / 该附件被下载次数 768
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=80059&k=d6cdd08cefbcea722ba7c0b5c9515fcf&t=1742107164


作者: 何以笙箫默    时间: 2014-5-14 10:24

你在管道配件设置里面进行设置一下管径的大小,150以上的不生成卡箍就好了

图片附件: QQ截图20140514101543.png (2014-5-14 10:24, 37.69 KB) / 该附件被下载次数 1224
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=80060&k=f62452447f5346005b86100dff2082ad&t=1742107164






欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0