标题:
坡屋面现浇板钢筋根数不对
[打印本页]
作者:
朱学江
时间:
2014-5-14 10:26
标题:
坡屋面现浇板钢筋根数不对
板底筋应该是240根,板负筋应是315根,可是软件计算结果是板底筋一边258根,一边268根,板负筋软件计算结果是一边336根,一边356根,真的搞不懂
作者:
朱学江
时间:
2014-5-14 10:27
QQ截图20140514100423.png
(71.07 KB)
2014-5-14 10:27
图片附件:
QQ截图20140514100326.png
(2014-5-14 10:27, 64.99 KB) / 该附件被下载次数 1541
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=80061&k=d196216f68e2455c9c56db6434348b13&t=1732809451
图片附件:
QQ截图20140514100344.png
(2014-5-14 10:27, 68.31 KB) / 该附件被下载次数 1584
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=80062&k=fe6ff29612f8a21cc9ae2a4618ae9bdb&t=1732809451
图片附件:
QQ截图20140514100404.png
(2014-5-14 10:27, 74.82 KB) / 该附件被下载次数 1548
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=80063&k=8813647622b985c7fdacbb1d43743226&t=1732809451
图片附件:
QQ截图20140514100423.png
(2014-5-14 10:27, 71.07 KB) / 该附件被下载次数 533
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=80064&k=85a94bea675fef1310e98f51c1cd69b5&t=1732809451
作者:
朱学江
时间:
2014-5-14 10:42
怎么不回复,人呢
作者:
鲁班技术088
时间:
2014-5-14 10:46
标题:
回复 3# 朱学江 的帖子
楼主您好,你把工程发送到
631181063@qq.com
在正文内说明问题,并附上你的计算式。
作者:
朱学江
时间:
2014-5-15 16:13
标题:
回复 4# 鲁班技术088 的帖子
等于没说,你明白吗
图片附件:
QQ截图20140514140829.png
(2014-5-15 16:13, 59.04 KB) / 该附件被下载次数 1532
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=80111&k=0fcbcff077c4a5c2944084603571b6aa&t=1732809451
作者:
朱学江
时间:
2014-5-15 16:15
标题:
回复 4# 鲁班技术088 的帖子
还是坡屋面,板底筋和负筋怎么就不扣除梁
图片附件:
QQ截图20140515160439.png
(2014-5-15 16:15, 241.57 KB) / 该附件被下载次数 1576
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=80112&k=1c237b65be3448a8479f4378a75a8802&t=1732809451
作者:
朱学江
时间:
2014-5-15 16:21
标题:
回复 4# 鲁班技术088 的帖子
板筋就是没有扣减
图片附件:
QQ截图20140515161202.png
(2014-5-15 16:21, 110.6 KB) / 该附件被下载次数 1557
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=80114&k=b034c537a99e699f3eb3cf2da06347e5&t=1732809451
作者:
鲁班技术088
时间:
2014-5-15 16:30
标题:
回复 6# 朱学江 的帖子
您好,平行于梁位置的板筋应该是扣除的,垂直与梁位置的板筋是不扣的。您重新计算看看。
[
本帖最后由 鲁班技术088 于 2014-5-15 16:37 编辑
]