标题:
CAD转化
[打印本页]
作者:
wmddsp
时间:
2014-5-14 17:23
标题:
CAD转化
在图纸中是既有框架柱还有暗柱,框架柱 用大样表示没有柱表,暗柱没有大样有柱表该如何转化。
作者:
鲁班技术083
时间:
2014-5-14 20:58
标题:
回复 1# wmddsp 的帖子
楼主您好,柱表的话看你是柱详图表还是柱表?如果单纯的柱表的话可以用属性下面的柱表转化。框架柱大样图如果不是详图表的话,可以用自定义断面的CAD转化来做。
作者:
wmddsp
时间:
2014-5-15 11:11
框架柱与暗柱在同一张图纸上,框架柱在平面图中是用大样图表示配筋,暗柱在平面图旁边用详图暗柱表表示,如何转化。
[
本帖最后由 wmddsp 于 2014-5-15 11:14 编辑
]
作者:
鲁班技术088
时间:
2014-5-15 11:29
标题:
回复 3# wmddsp 的帖子
您好,柱识别时用自定义断面,框架柱、暗柱区分开来。
作者:
wmddsp
时间:
2014-5-15 11:57
标题:
回复 4# 鲁班技术088 的帖子
框架柱与暗柱在一起,如何分开,能否详细说明步骤,谢谢!
作者:
鲁班技术088
时间:
2014-5-15 12:02
标题:
回复 5# wmddsp 的帖子
您好,软件在识别时,会有个名称判断的选择。框架柱对应输入KZ(框住名称),暗柱对应输入暗柱名称(YBZ、AZ)。选择转化自定义断面柱。再识别暗柱柱表转化属性。
作者:
wmddsp
时间:
2014-5-15 17:23
标题:
回复 6# 鲁班技术088 的帖子
那框架柱也成了自定义断面柱,钢筋输入量增加了,因框架柱只有钢筋截面大样图,有无更好的办法
作者:
鲁班技术088
时间:
2014-5-15 17:29
标题:
回复 7# wmddsp 的帖子
您好,目前我想不到更好的办法,或者你把框柱和暗柱分开做。分两次转化做。