Board logo

标题: 鲁班钢筋独立柱 [打印本页]

作者: jfjhhhhh    时间: 2014-5-16 16:10     标题: 鲁班钢筋独立柱

各位大虾:
                 小弟初学鲁班不久遇到一个棘手的问题,独立基础对构件底标高自动调整,一直读取失败,按照鲁班钢筋视频讲
1、失败的可能性为基础面标高高于0层楼地面标高。2、竖向构件(柱、墙)下没有基础构件(独基、条基、基础梁)。可惜这些都没有用。请各位大虾帮帮忙!!!
作者: 鲁班技术088    时间: 2014-5-16 16:26     标题: 回复 1# jfjhhhhh 的帖子

楼主您好,底标高自动调整失败,你是对柱调整还是对独立基础调整啊?底标高自动调整是对竖向构件底标高读取基础构件面标高的操作。
作者: jfjhhhhh    时间: 2014-5-17 10:08

您好:
        我是对独立基础进行标高调整的。是这样的读取的时候有些成功了,有些就是失败。我的项目独立基础有分很多种标高:-5.000    -5.500    -7.200   -8.300
而且读取的时候-8.300成功,-5.000几乎没也有成功的。而且我看了一下插筋大部分都是单层基础上柱弯折,请问这都是怎么回事呀!急啊,都苦恼了好些天了。
作者: jfjhhhhh    时间: 2014-5-17 10:08     标题: 回复 2# 鲁班技术088 的帖子

您好:
作者: 鲁班技术019    时间: 2014-5-17 10:10     标题: 回复 4# jfjhhhhh 的帖子

楼主你好,
今天没有钢筋的工程师值班,请拨打电话进行咨询:4009203000转3
你的问题将于明早8:30上班后作出回复
作者: 鲁班技术037    时间: 2014-5-18 08:47     标题: 回复 4# jfjhhhhh 的帖子

您好,把工程发到我们邮箱:631181063@qq.com,备注好问题,解决后在邮箱回复您。
作者: jfjhhhhh    时间: 2014-5-19 14:40

好的。。。那先谢谢你们啦




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0