标题:
跨板负筋和支座筋中怎么还会出现分布筋A6.5
[打印本页]
作者:
zhoudw
时间:
2014-5-17 16:32
标题:
跨板负筋和支座筋中怎么还会出现分布筋A6.5
跨板负筋和支座筋中怎么还会出现A6.5分布筋?
图片附件:
KC{O7(RXP@KJ@5]L49KQ3AU.jpg
(2014-5-17 16:32, 206.14 KB) / 该附件被下载次数 414
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=80189&k=88dc09338b222ad9a6da214dfbecfe67&t=1732808429
作者:
鲁班技术019
时间:
2014-5-17 16:42
标题:
回复 1# zhoudw 的帖子
楼主你好,
今天没有钢筋的工程师值班,请拨打电话进行咨询:4009203000转3
你的问题将于明早8:30上班后作出回复
作者:
yuelianghe007
时间:
2014-5-17 16:49
标题:
板筋布置安装问题
除了地下室底板及顶板的板筋配置设计为双层双向的以外,大多数的板筋配置都是如下情形:下层或下部筋为双向配置,上层或上部钢筋配置多数都是只要配置跨板负筋或支座负筋即可,但是为了使板筋受力的整体性、抵抗温度应力(否则有可能会出现开裂或裂缝)及支座负筋的便于绑扎固定等,所以在跨板负筋或支座负筋的正交方向设置分布筋,常见的分布筋有¢6.5或¢8的钢筋。如果实在无法理解,可以到工地现场去看看工人师傅到底是如何绑扎板筋的,那样就很直观明了。
作者:
yuelianghe007
时间:
2014-5-17 17:05
标题:
跨板负筋和支座筋中怎么还会出现分布筋A6.5的回复
你看看这张图片就明白了,下面是网址
http://image.baidu.com/i?ct=5033 ... 1&S48&TPjpg
作者:
yuelianghe007
时间:
2014-5-17 17:09
标题:
跨板负筋和支座筋中怎么还会出现分布筋A6.5的回复2
你看看这张图片就明白了,下面是网址
http://image.baidu.com/i?ct=5033 ... amp;S1034&TPjpg
作者:
程二
时间:
2014-5-17 22:47
标题:
回复 5# yuelianghe007 的帖子
你看他们两个计算设置,里面分布筋默认是a6.5,改掉就可以了
作者:
zhoudw
时间:
2014-5-20 11:05
谢谢你们的回复