Board logo

标题: 使用单回路转化出现所有回路都被选定 [打印本页]

作者: wdygtgt    时间: 2014-5-18 19:39     标题: 使用单回路转化出现所有回路都被选定

使用单回路转化的时候 一个配电箱有6个回路 选定一根CAD线就会出现其他几个回路都会被同时选定呢
作者: 一冲程    时间: 2014-5-18 22:54

各回路之间有线段上的相交,就可能单回路变成多回路同时选定。
作者: wdygtgt    时间: 2014-5-19 19:19     标题: 回复 2# 一冲程 的帖子

求教 怎么解决呢 ?
作者: 鲁班技术085    时间: 2014-5-19 19:34     标题: 回复 3# wdygtgt 的帖子

您好,今晚没有安装工程师值班,如有问题,可以拨打4009203000-2进行咨询。
作者: 一冲程    时间: 2014-5-19 20:59

引用:
原帖由 wdygtgt 于 2014-5-19 19:19 发表
求教 怎么解决呢 ?
一、理顺底图的管线,重新排列、减少交叉;二、拉开相邻管线距离;三、如果只要求准确的量,不计较回路的编号,干脆全回路《转换电气管线》,一键了之,反正我们要的是结果,而且要的就是个快;四、如果非要根据回路布线,删除回路错误的已转换构件,手工布置该回路。
作者: wdygtgt    时间: 2014-5-20 22:43     标题: 回复 5# 一冲程 的帖子

谢谢 受教了 我重新规整了下回路 现在虽然没有达到理想状态 但是好多了。
作者: 一冲程    时间: 2014-5-21 11:47

引用:
原帖由 wdygtgt 于 2014-5-20 22:43 发表
谢谢 受教了 我重新规整了下回路 现在虽然没有达到理想状态 但是好多了。
互相学习,共同进步,不必客气
作者: 云端漫步    时间: 2014-5-22 12:53

一冲程,你Q号是多少?发到我鲁班论坛邮箱可以吗?学习交流。
作者: 一冲程    时间: 2014-5-22 17:16

引用:
原帖由 云端漫步 于 2014-5-22 12:53 发表
一冲程,你Q号是多少?发到我鲁班论坛邮箱可以吗?学习交流。
我就是一冲程,已发