标题:
板筋
[打印本页]
作者:
906414632
时间:
2014-5-22 10:08
标题:
板筋
1/板筋里面的分布筋怎么加进去呢?
作者:
zsz8265
时间:
2014-5-22 10:21
如果说是针对板面负支座筋,软件默认为A6.5-200,进入智能计算,如有不同可以修改的;倘是单向板面负筋,软件还不能智能分配给分布筋,得自己布置另一方向的(可用负筋或用温度筋替代)分布筋,希望对你有所帮助。
[
本帖最后由 zsz8265 于 2014-5-23 13:30 编辑
]
作者:
鲁班技术088
时间:
2014-5-22 10:22
标题:
回复 1# 906414632 的帖子
楼主您好,板分布筋的设置在工程设置-计算设置-对应的支座钢筋和跨板负筋内有分布筋的描述。
作者:
906414632
时间:
2014-5-22 10:38
标题:
回复 2# zsz8265 的帖子
1.未注明处楼板、屋面板和楼梯板内设分布筋8@200
2.未注明处分布筋应置于受力筋的内侧。这个怎么布置呢?
作者:
鲁班技术088
时间:
2014-5-22 10:50
标题:
回复 4# 906414632 的帖子
您好,1、分布筋的设置在计算设置内。2、软件分布筋就在受力筋内侧。分布筋不是布置的,是在计算设置中设置。
作者:
阳光一生寻
时间:
2014-5-23 11:00
标题:
回复 3# 鲁班技术088 的帖子
你好 就是分布筋(负筋 支座钢筋 跨板钢筋)设置钢筋不是在属性设置里面设置就可以了么 怎么是计算设置改??不懂!
作者:
鲁班技术088
时间:
2014-5-23 11:08
标题:
回复 6# 阳光一生寻 的帖子
您好,没有直接布置分布筋的命令,你可以看下支座钢筋和跨板负筋的计算设置,里面有分布筋描述。
作者:
阳光一生寻
时间:
2014-5-23 11:27
标题:
回复 7# 鲁班技术088 的帖子
恩恩 没有分布筋的命令 但是有分布筋的配筋情况 就要进入计算设置里面设置对吧?
作者:
鲁班技术088
时间:
2014-5-23 11:28
标题:
回复 8# 阳光一生寻 的帖子
你好,是的
作者:
阳光一生寻
时间:
2014-5-23 11:30
标题:
回复 9# 鲁班技术088 的帖子
但是我的图纸好像很多都没有分布筋 是不是要改成0
作者:
鲁班技术088
时间:
2014-5-23 11:32
标题:
回复 10# 阳光一生寻 的帖子
你好,主要还是看图纸说明。不过一般,支座钢筋处是要布置分布筋。