标题:
洞口加强梁箍筋错误
[打印本页]
作者:
小国
时间:
2014-5-24 07:49
标题:
洞口加强梁箍筋错误
洞口加强梁箍筋错误,看到了顺便说下,1200的洞上下2条梁软件给算了58个箍筋
图片附件:
2014-5-24 星期六 7-36-28.jpg
(2014-5-24 07:49, 82.43 KB) / 该附件被下载次数 3574
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=80304&k=7ed3e3b8fc9256cab85883501741fed4&t=1732513441
图片附件:
2014-5-24 星期六 7-38-40.jpg
(2014-5-24 07:49, 43.64 KB) / 该附件被下载次数 3509
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=80305&k=478ad72f66ea6d77f08883a7800ca854&t=1732513441
作者:
鲁班技术037
时间:
2014-5-24 08:47
标题:
回复 1# 小国 的帖子
楼主您好,这个问题我们这边会进行测试。
作者:
鲁班技术037
时间:
2014-5-26 10:30
标题:
回复 1# 小国 的帖子
您好,箍筋的布筋范围是洞口长度+入墙长度,您觉得有什么问题呢?
作者:
罗发金
时间:
2014-5-26 18:09
引用:
原帖由
鲁班技术037
于 2014-5-26 10:30 发表
您好,箍筋的布筋范围是洞口长度+入墙长度,您觉得有什么问题呢?
无语。。。。。。。。。。。。。。。。。
图片附件:
QQ图片20140526175952.jpg
(2014-5-26 18:09, 202.6 KB) / 该附件被下载次数 3578
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=80330&k=0f1eb24ebc639b31fc4a7bfd19349192&t=1732513441
作者:
chenda8988
时间:
2014-5-26 21:02
标题:
回复3#鲁班技术037的帖子
不要每次回答问题都这样,洞口箍筋布置范围是洞口长度,而不是你所说的洞口长度+伸入长度,请看楼上4#罗发金的截图或者自己看看11G101-1第78页,软件有问题要改,不要误导人。
作者:
资料专家
时间:
2014-5-27 07:26
标题:
回复 5# chenda8988 的帖子
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
小国
时间:
2014-5-27 12:25
标题:
回复 3# 鲁班技术037 的帖子
看来论坛上不能提问题了,提了也是瞎对付了事。