标题:
请问,将导好的管线**到相同的户型后管线标高错误是什么情况
[打印本页]
作者:
永远的菲戈
时间:
2014-6-4 09:48
标题:
请问,将导好的管线**到相同的户型后管线标高错误是什么情况
请问,将导好的管线**到相同的户型后管线标高错误是什么情况
[
本帖最后由 永远的菲戈 于 2014-6-4 09:50 编辑
]
图片附件: [左右侧的户型相同,将左侧户型的管线复制到右侧,整体标高变低了!]
QQ截图20140604093722.png
(2014-6-4 09:50, 19.3 KB) / 该附件被下载次数 1081
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=80467&k=28f51c3d31682ace30c8475bc06c80f9&t=1742131929
作者:
鲁班技术011
时间:
2014-6-4 10:00
标题:
回复 1# 永远的菲戈 的帖子
你好,把工程发到
1114296526@qq.com
这个邮箱,我们帮你看下
作者:
鲁班技术026
时间:
2014-6-4 10:32
具体是哪一户型**出现的问题
图片附件:
户型.png
(2014-6-4 10:32, 10.98 KB) / 该附件被下载次数 1065
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=80468&k=63a0aa51da4b70055d2b2726fdd4ae67&t=1742131929
作者:
Cynthia
时间:
2014-6-4 10:54
fuzhi时的基点和粘贴时的基点标高不同,会出现这种情况建议使用标准房间命令去布置这类构件
[
本帖最后由 Cynthia 于 2014-6-4 10:55 编辑
]
作者:
永远的菲戈
时间:
2014-6-4 11:14
标题:
回复 3# 鲁班技术026 的帖子
下中部分!
作者:
永远的菲戈
时间:
2014-6-4 11:14
标题:
回复 4# Cynthia 的帖子
嗯嗯嗯,好的,非常感谢你的解释!
作者:
鲁班技术026
时间:
2014-6-4 11:16
**的都没有问题,正交关掉再操作一下
作者:
永远的菲戈
时间:
2014-6-4 13:58
标题:
回复 4# Cynthia 的帖子
您好!请问如果这样直接**的话,这个基点标高不同的情况怎么避免发生啊!
作者:
何以笙箫默
时间:
2014-6-4 14:06
标题:
回复 8# 永远的菲戈 的帖子
布置标准房间去做
作者:
Cynthia
时间:
2014-6-4 16:30
引用:
原帖由
永远的菲戈
于 2014-6-4 13:58 发表
您好!请问如果这样直接**的话,这个基点标高不同的情况怎么避免发生啊!
你可以在基点位置用CAD线画个标记,画线时用2d模式俯视布置,保证画在一个水平面上,另外CAD线上不要有鲁班构件,否则容易捕捉到带标高的构件。
如果构件不多或机器性能比较好,也可以在基点位置分别布置两个楼层标高0-3000的立管,然后在三维状态下捕捉管底标高或管顶标高,只要两边都选一样的就可以。这样操作还可以应用在有错层需要fuzhi的情况下,批量修改构件标高的fuzhi。