Board logo

标题: 二层地下室,局部一层地下室 [打印本页]

作者: 西贝大牛    时间: 2014-6-6 15:00     标题: 二层地下室,局部一层地下室

地下二层7000平方,地下一层13000平方,局部一层地下室的墙柱构件识别不到0层基础层的基础构件,生成不了插筋。请问有没有什么好的办法来**……
作者: 鲁班技术088    时间: 2014-6-6 15:09     标题: 回复 1# 西贝大牛 的帖子

楼主您好,你把局部位置的的基础标高调整好,在-1层,将-1层的柱子随底标高调整就好了。
作者: 西贝大牛    时间: 2014-6-6 15:18

你调一下试试,我这边没有用,0层与-1之间多个-2层,如果调整标高,还是没有插筋
作者: 鲁班技术088    时间: 2014-6-6 15:32     标题: 回复 3# 西贝大牛 的帖子

您可以这样试一下,你在-1层做好了柱子,调整好基础面标高。将-1层柱子**到-2层,把-2层的底标高调整的高于基础面标高,在-2层使用底标高自动调整命令。
作者: lichengtong    时间: 2014-6-7 13:20     标题: 回复 1# 西贝大牛 的帖子

在负二层位置布置和基础厚度同高的梁,负一层的柱自动读取底标高就行了。